鐵氧體變壓器短路
鐵氧體變壓器短路輸出繞組短路后,是鐵損增大,還是銅損增大,還是其它的什么增大?請高手指點.
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@qaz33510
呵呵,不贊同你的不贊同.如果不計Imag,初級電流產生的磁場會被次級電流所產生的磁場抵消,剩下的只有Imag所產生的磁場.如果不是這樣的話,你所有的變壓器都會飽和了.
如果負載電流的變化不會影響B(tài)值的變化,那么影響B(tài)值只有來至初級的電流,與初級電流有關參數是:I=E/(L*F)=E/(N*N*u0*ur*Ae*le*F).
電流與電壓成正比,與圈數的平方,導磁率,磁芯,頻率,體積成反比.是不是呢?
電流與電壓成正比,與圈數的平方,導磁率,磁芯,頻率,體積成反比.是不是呢?
0
回復
@七年之癢
變壓器輸出繞組短路,相當于負載電阻為0(實際不為0,因為有繞組的內阻存在),輸出電流很大,初級繞組電流根據匝比也會增大,導致繞組銅損大,溫升高.最后超過絕緣等級導致變壓器不可恢復的燒毀.從鐵損角度上來看,因為初級電流的增大,導致B增大,直至飽和.
為啥不換個角度考慮呢?
次級短路相當于磁芯開路了,也就相當于開了很大氣隙.
氣隙的增加,在頻率不變時(電壓也不變時,磁密度也是不會變的)一般是不會產生磁飽和的.
我認為這是個比較模糊的討論,化繁為簡才是最好的.
次級短路相當于磁芯開路了,也就相當于開了很大氣隙.
氣隙的增加,在頻率不變時(電壓也不變時,磁密度也是不會變的)一般是不會產生磁飽和的.
我認為這是個比較模糊的討論,化繁為簡才是最好的.
0
回復