請問變壓器繞制中內、外銅箔的作用?
一般變壓器繞制時,會在初、次級之間加銅箔,同時銅箔要與某個固定點相連,由于次銅箔在內部,一般稱之為內銅箔;而在線圈繞完以后,在最外邊再加一層銅箔,次銅箔稱為外銅箔,好像不要和任何腳位相連.我不知道這兩種銅箔各有什么作用?知道的XD,能否解釋一下,謝謝.
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
和某個點相連是接地,也有外屏蔽是接地的.Z作用主要是防止干擾.
形成電磁干擾的三要素是干擾源、傳播途徑和受擾設備.因而,抑制電磁干擾也應該從這三方面著手.首先應該抑制干擾源,直接消除干擾原因;其次是消除干擾源和受擾設備之間的耦合和輻射,切斷電磁干擾的傳播途徑(見圖2);第三是提高受擾設備的抗擾能力,減低其對噪聲的敏感度.目前抑制干擾的幾種措施基本上都是用切斷電磁干擾源和受擾設備之間的耦合通道,它們確是行之有效的辦法.常用的方法是屏蔽、接地和濾波.采用屏蔽技術可以有效地抑制開關電源的電磁輻射干擾.例如,功率開關管和輸出二極管通常有較大的功率損耗,為了散熱往往需要安裝散熱器或直接安裝在電源底板上.器件安裝時需要導熱性能好的絕緣片進行絕緣,這就使器件與底板和散熱器之間產生了分布電容,開關電源的底板是交流電源的地線,因而通過器件與底板之間的分布電容將電磁干擾耦合到交流輸入端產生共模干擾,解決這個問題的辦法是采用兩層絕緣片之間夾一層屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,割斷了射頻干擾向輸入電網傳播的途徑.為了抑制開關電源產生的輻射,電磁干擾對其他電子設備的影響,可完全按照對磁場屏蔽的方法來加工屏蔽罩,然后將整個屏蔽罩與系統的機殼和地連接為一體,就能對電磁場進行有效的屏蔽.電源某些部分與大地相連可以起到抑制干擾的作用.例如,靜電屏蔽層接地可以抑制變化電場的干擾;電磁屏蔽用的導體原則上可以不接地,但不接地的屏蔽導體時常增強靜電耦合而產生所謂“負靜電屏蔽”效應,所以仍以接地為好,這樣使電磁屏蔽能同時發揮靜電屏蔽的作用.電路的公共參考點與大地相連,可為信號回路提供穩定的參考電位.因此,系統中的安全保護地線、屏蔽接地線和公共參考地線各自形成接地母線后,最終都與大地相連.
在電路系統設計中應遵循“一點接地”的原則,如果形成多點接地,會出現閉合的接地環路,當磁力線穿過該回路時將產生磁感應噪聲,實際上很難實現“一點接地”.因此,為降低接地阻抗,消除分布電容的影響而采取平面式或多點接地,利用一個導電平面(底板或多層印制板電路的導電平面層等)作為參考地,需要接地的各部分就近接到該參考地上.為進一步減小接地回路的壓降,可用旁路電容減少返回電流的幅值.在低頻和高頻共存的電路系統中,應分別將低頻電路、高頻電路、功率電路的地線單獨連接后,再連接到公共參考點
形成電磁干擾的三要素是干擾源、傳播途徑和受擾設備.因而,抑制電磁干擾也應該從這三方面著手.首先應該抑制干擾源,直接消除干擾原因;其次是消除干擾源和受擾設備之間的耦合和輻射,切斷電磁干擾的傳播途徑(見圖2);第三是提高受擾設備的抗擾能力,減低其對噪聲的敏感度.目前抑制干擾的幾種措施基本上都是用切斷電磁干擾源和受擾設備之間的耦合通道,它們確是行之有效的辦法.常用的方法是屏蔽、接地和濾波.采用屏蔽技術可以有效地抑制開關電源的電磁輻射干擾.例如,功率開關管和輸出二極管通常有較大的功率損耗,為了散熱往往需要安裝散熱器或直接安裝在電源底板上.器件安裝時需要導熱性能好的絕緣片進行絕緣,這就使器件與底板和散熱器之間產生了分布電容,開關電源的底板是交流電源的地線,因而通過器件與底板之間的分布電容將電磁干擾耦合到交流輸入端產生共模干擾,解決這個問題的辦法是采用兩層絕緣片之間夾一層屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,割斷了射頻干擾向輸入電網傳播的途徑.為了抑制開關電源產生的輻射,電磁干擾對其他電子設備的影響,可完全按照對磁場屏蔽的方法來加工屏蔽罩,然后將整個屏蔽罩與系統的機殼和地連接為一體,就能對電磁場進行有效的屏蔽.電源某些部分與大地相連可以起到抑制干擾的作用.例如,靜電屏蔽層接地可以抑制變化電場的干擾;電磁屏蔽用的導體原則上可以不接地,但不接地的屏蔽導體時常增強靜電耦合而產生所謂“負靜電屏蔽”效應,所以仍以接地為好,這樣使電磁屏蔽能同時發揮靜電屏蔽的作用.電路的公共參考點與大地相連,可為信號回路提供穩定的參考電位.因此,系統中的安全保護地線、屏蔽接地線和公共參考地線各自形成接地母線后,最終都與大地相連.
在電路系統設計中應遵循“一點接地”的原則,如果形成多點接地,會出現閉合的接地環路,當磁力線穿過該回路時將產生磁感應噪聲,實際上很難實現“一點接地”.因此,為降低接地阻抗,消除分布電容的影響而采取平面式或多點接地,利用一個導電平面(底板或多層印制板電路的導電平面層等)作為參考地,需要接地的各部分就近接到該參考地上.為進一步減小接地回路的壓降,可用旁路電容減少返回電流的幅值.在低頻和高頻共存的電路系統中,應分別將低頻電路、高頻電路、功率電路的地線單獨連接后,再連接到公共參考點
0
回復
@jshuang
外屏蔽將漏磁(干擾源)用短路方式接到地下去,也可以不接地但屏蔽效果沒那么好內屏蔽 一端接地,另一端開路 (千萬不要端接0.9t) 也是用于漏磁屏蔽的 有些只是在最底層用銅箔+膠布屏蔽而已 至于初級與次級之間則很少用銅箔來屏蔽的 至少我的公司大部分變壓器是這做的
內屏蔽不是用來屏蔽漏磁的。是屏蔽初、次級高頻的電場信號的。所以這個屏蔽層需要接到一個安靜的電位上。例如初級的大電解的正端或負端。這個屏蔽層是不能短路的。否則相當于一個短路繞組,把變壓器的初級等效短路了。
小功率的變壓器常用輔助繞組或線圈來屏蔽。用銅箔屏蔽,在小功率和大功率的高頻變壓器里,都很常見。
0
回復