關于半橋電磁爐的檢鍋問題
請指教
檢電流的方法誤差太大,你設定了電流:電源電壓大幅度變化時功率變化很大,電流跟著大幅度變化,大范圍調功時電流變化又很大。即使你設定了各檔電流標準值,換了鍋(只要不危害電路安全,能感應加熱的各種鍋都應當可以使用)電流變了,咋辦?此時電源電壓又有大幅度變化又咋辦?還是不用電流檢鍋為好。
樓上前輩所言,有一點不理解
整流后的直流在檢鍋的時候是靜態的,而且整流后的電容一股都有幾十UF。當一個脈導通的時候,整流前的電壓相位,對這個脈沖影響大嗎?
檢鍋的噪聲是有的,在檢鍋脈沖到達IGBT時,為硬導通,會噪聲。此噪聲與現在市場所銷售的單管電路所產生的噪聲相同,因為我做的?20V。三相電可能會更大。
單相電在電源過零附近檢鍋,放試探脈沖后,有鍋時電流很小,有一點輕微的《茲茲》聲。三相電整流后電壓沒有零點,最低電壓有幾百伏。全橋、半橋一般不用窄脈沖激勵,用近似于48%的脈沖寬度激勵。電流是很大的,放一個脈沖等到振蕩若干次過后再決定是否繼續加激勵,而且每隔10或20毫秒要試探一次。你試一下,這樣的電磁噪聲誰能接受?
仍何方案的推出,要先進行理論的上論證,理論不行的東西就沒必要去浪費時間和財力去進行實踐了。
你們兩個說的不是同一個鍋檢,雨樹淋風說的是未加熱之前檢測有沒有鍋,此時不管過不過零母線都是電源的峰值電壓,給一個微秒級的脈沖開通IGBT來檢測是否有鍋,電流是很少的。
igbtsy說的是加熱開始后再檢測鍋有沒有被移開,當然不能這樣做了。