首先感謝大家瀏覽此帖,電路原理圖(簡圖)如下圖1
電路要求:輸入240VDC,輸出220VDC,20A。采用BUCK拓撲?842控制,現在有兩個問題:
1)電感峰值電流的采樣,采用圖中電流互感器的方式是行不通的,因為偏磁的原因。如果采用霍爾,請問如何去掉直流量?大家有沒有別的方法?
2)圖2是3842和57962出來的驅動,可以看出其間存在延遲,根據我查閱的57962的資料,屬于正常。問題是:這段延遲屬于從D(占空比)到輸出Vo’(此時不是Vo,而是LC濾波之前的電壓)之間的延遲,它(延遲)對反饋環路設計存在怎么樣的影響?為什么很多書上沒考慮此延遲,還是我沒看到過?根據我的理解,此延遲降低了相位裕量,請教大家如何看待此問題。
說明:因為對于第一個問題沒有好的解決方法,此電路UC3842現在改成了完全電壓模式控制,4腳鋸齒波跟隨分壓之后進入3腳。短路保護則放在輸出電感之后,電容之前,經過霍爾采樣再用LM393比較輸出。
調試過程中,電流環(限流時)不易穩定,在補償網絡中并入好幾個105電容才穩定,驅動有少許振蕩。另外動態性能較差,空滿載切換時超調大。
希望各位高手能對此電路提出寶貴意見或看法,再次感謝!
示波器錄下的波形傳不上來,第二張圖片只好手畫。開關頻率22K,此時占空比較大(90%多),3842經過57962之后延遲0.5us左右。