1. 我用飛兆AN6026的DEMO搭建了100W的PFC電路,實際調試時電感由于供應商錯打為EI33(400uH 44T:6T)基本可用,就是負載輕時(20w左右),PF只用0.45,當接近及超過100W時,PF可達0.99,請問,在輕載時如何也將PF調高。
2. 電感重新打樣成EI30后,試機出現兩個問題,一電感線圈從輕載時就開始吱吱叫,負載越重叫聲越大,測量PFC輸出,由設計的392V跌至260V左右,最后檢查7529的pin7(輸出驅動腳)和pin6(GND)腳短路(即7腳對地短路)。重新換7529后再試,結果一樣又燒壞1片。請問,這到底是什么原因?
要準備量產,很急呀!請高手及飛兆工程師協助幫忙
我的FAN7529 PFC老燒7529,請高手及飛兆工程師幫忙
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@fsc_sg
對于FAN7529的電路來講,電路比較簡單,主要是PCB的布板,布板不好會引起工作不穩定的情況??偟膩碇v采用一點接地的方式較好,采樣信號離芯片越近越好,芯片的地不要聯在采樣電阻和濾波電容的地線之間。此外,COMP端的補償RC可以選擇稍微大一點。
問題仍然沒解決。PCB 應該沒問題,因為只孖30換回EI33,一切就正常了。所以我認為問題還是在電感上,7529對電感的要求很高嗎?,看7529 datasheet及AN6026資料,同樣100W功率,為什么電感有400uH(44:6)和600uH(58:8)兩種?磁芯也一樣,那我如何設計及選擇呢?
敬請得到飛兆工程師的幫助!??!
0
回復