性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

電焊機的占載率的計算及其電焊機各項的參數(shù)的計算

1:有誰知道電焊機的占載率的計算公式和方法?

20%,40%,60%,100%

例如:200A的機器怎么計算



2:模塊的容量大小的計算。變壓器的匝比等等
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2010-01-22 07:58

電流×電流×暫載率,再開平方。即為100%暫載率。

200×200×60%=24000


√24000=154.9A。

0
回復
good1
LV.2
3
2010-01-22 08:46
@雙極晶體管
電流×電流×暫載率,再開平方。即為100%暫載率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。
那60%,20%,40%的有怎樣計算呢

我記的200A的100%占載率好像是120A左右。
0
回復
good1
LV.2
4
2010-01-22 08:51
@雙極晶體管
電流×電流×暫載率,再開平方。即為100%暫載率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。

電流×電流×暫載率,再開平方。即為100%暫載率。



200×200×60%=24000




√24000=154.9A。





這個是60%占載率

0
回復
焊機oem
LV.5
5
2010-01-22 11:03
@雙極晶體管
電流×電流×暫載率,再開平方。即為100%暫載率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。
頂一下
0
回復
cindy921
LV.4
6
2010-01-22 11:37
@good1
電流×電流×暫載率,再開平方。即為100%暫載率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。這個是60%占載率
電線損失功率用公式:P=IXIXR(線)

電線發(fā)熱:Q=IXIXR(線)tXK

Q[100%]=Q[60%]

I[100%]XI[100%]XRXKXT[100%]=I[60%]XI[60%]XRXKXT[60%]

I[100%]XI[100%]XT[100%]=I[60%]XI[60%]XT[60%]

I[60%]XI[60%]=I[100%]XI[100%]XT[100%]/ T[60/%]

  設T[100%]=1

  所以T[60%]=60%=0。6

I[60%]^2=I[100%]^2/0。6



 自己算40%的。
0
回復
發(fā)