性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
安規中壓敏電阻的要求
安規中壓敏電阻的要求
請問,壓敏電阻是否一定要放fuse后面,是否要求一定要放fuse后的第一個元件位置?
我為layout方便,想把壓敏放在pi型濾波電路之中,不知安規能否通過?
謝謝!
全部回復(33)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
青萍之末
LV.6
2
2005-10-26 15:52
壓敏電阻一定要放在FUSE后面, 因為壓敏電阻是半導體,要做短路測試的, 這在家電的新標準已變的很清晰
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
3
2005-10-27 09:49
@青萍之末
壓敏電阻一定要放在FUSE后面,因為壓敏電阻是半導體,要做短路測試的,這在家電的新標準已變的很清晰
壓敏能否不放在保險絲后第一個元件位置?先過共模choke及xcap再接壓敏?
0
回復
提交
提示
m.k.lau
LV.3
4
2005-10-27 22:49
@青萍之末
壓敏電阻一定要放在FUSE后面,因為壓敏電阻是半導體,要做短路測試的,這在家電的新標準已變的很清晰
YES.同意,先過壓敏電阻,再去CHOKE
0
回復
提交
提示
湖狼
LV.4
5
2005-10-28 14:01
@m.k.lau
YES.同意,先過壓敏電阻,再去CHOKE
我想問下各位大哥,電話機里沒有保險管,只有防雷的壓敏電阻在電話進線的兩端,怎么測試呀?盼復!!!
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
6
2005-10-28 14:10
@m.k.lau
YES.同意,先過壓敏電阻,再去CHOKE
老大,choke放壓敏前面安規能過否?
0
回復
提交
提示
iec60950
LV.6
7
2005-10-28 19:05
@fimo
老大,choke放壓敏前面安規能過否?
沒有否決條款,你當然可以這樣做;同時建議這時L、N、PE之間都保證基本絕緣,才不致耐壓有問題.
建議到我的專帖提問:你問我答系列
http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
8
2005-10-31 11:56
@iec60950
沒有否決條款,你當然可以這樣做;同時建議這時L、N、PE之間都保證基本絕緣,才不致耐壓有問題.建議到我的專帖提問:你問我答系列http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
多謝iec!
但怎樣保證基本絕緣?是不是保證安規距離就行了?
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
9
2005-10-31 12:04
@fimo
多謝iec!但怎樣保證基本絕緣?是不是保證安規距離就行了?
安規距離和耐壓測試
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
10
2005-10-31 12:21
@青萍之末
安規距離和耐壓測試
多謝!清楚了!
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
11
2005-11-01 10:59
沒有具體要求,如果放在FUSE之前那就要提供壓敏電阻的證書
放FUSE之后那就不需要證書
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
12
2005-11-01 11:07
@tenpaopower
沒有具體要求,如果放在FUSE之前那就要提供壓敏電阻的證書放FUSE之后那就不需要證書
新版家電標準一定要做短路測試
放在FUSE之前能通過測試嗎?不管有沒有證書
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
13
2005-11-01 11:17
@青萍之末
新版家電標準一定要做短路測試放在FUSE之前能通過測試嗎?不管有沒有證書
不好意思 家電標準不熟悉.我說的是針對60065,60950
沒有說明白讓您誤解了,不好意思
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
14
2005-11-01 11:20
@青萍之末
新版家電標準一定要做短路測試放在FUSE之前能通過測試嗎?不管有沒有證書
您指的是那一版家電標準?
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
15
2005-11-01 11:22
@tenpaopower
您指的是那一版家電標準?
IEC60335-1: 2001
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
16
2005-11-01 11:58
@青萍之末
IEC60335-1:2001
請問是那一章節講的謝謝
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
17
2005-11-01 12:55
@tenpaopower
請問是那一章節講的謝謝
十九章,不過你要仔細仔細再仔細的看
0
回復
提交
提示
bydf3
LV.2
18
2005-11-01 17:06
我覺得可以,位置上安規上講并沒有規定,你能保證電性能達到且測試PASS.就可以.
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
19
2005-11-02 08:52
@青萍之末
十九章,不過你要仔細仔細再仔細的看
雖然我不懂335,但是我仔細看了,還是沒有看到,請?zhí)峁┰敿?xì)的章節,段落.謝謝
0
回復
提交
提示
fkax1
LV.3
20
2005-11-02 15:33
@bydf3
我覺得可以,位置上安規上講并沒有規定,你能保證電性能達到且測試PASS.就可以.
一定要放在CHOKE后面,否則在浪涌試驗時保險管有可能熔斷.
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
21
2005-11-02 17:44
@tenpaopower
雖然我不懂335,但是我仔細看了,還是沒有看到,請?zhí)峁┰敿?xì)的章節,段落.謝謝
那你對照新舊標準再看一次
0
回復
提交
提示
szwmy
LV.3
22
2005-11-03 00:59
放在后面
0
回復
提交
提示
fenghaiyun
LV.1
23
2005-11-03 11:38
我們公司是專門銷售壓敏電阻的,如有什么疑問,可以和我聯系.
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
24
2005-11-04 08:39
@青萍之末
那你對照新舊標準再看一次
別忽悠了 直接說出是那個章節 讓大家都信服啊!!
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
25
2005-11-04 09:02
@tenpaopower
別忽悠了 直接說出是那個章節 讓大家都信服啊!!
這樣
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
26
2005-11-04 12:04
@青萍之末
這樣
如果你以為是小問題不想說的話 我尊敬您
如果你是不知道 還在狡辯的話.那我沒話說
我是不適合在那工作,可惜你說了不算.最好別對我指手劃腳!
0
回復
提交
提示
tenpaopower
LV.4
27
2005-11-04 12:11
@青萍之末
這樣
不好意思 找到了 但下次希望不要這樣說話 .
技術交流不懂就問,標準千萬難道你能保證你都熟悉?!!
至于我是否適合在認證公司工作,那得看我的客戶的滿意度.
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
28
2005-11-04 13:31
@tenpaopower
不好意思找到了但下次希望不要這樣說話.技術交流不懂就問,標準千萬難道你能保證你都熟悉?!!至于我是否適合在認證公司工作,那得看我的客戶的滿意度.
我在好心幫你忙,你倒露一身傲氣,一看就是認證公司的,另外我看過的標準多,記得的少, 很多都已似是而非了, 能記得一點已很滿意了,我也曾經誰都不鳥.
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
29
2005-11-04 14:37
@tenpaopower
不好意思找到了但下次希望不要這樣說話.技術交流不懂就問,標準千萬難道你能保證你都熟悉?!!至于我是否適合在認證公司工作,那得看我的客戶的滿意度.
這一行專門做ITAV的也不多,說不定我曾認識你
0
回復
提交
提示
smith
LV.2
30
2005-11-05 11:35
@fkax1
一定要放在CHOKE后面,否則在浪涌試驗時保險管有可能熔斷.
我不認為是這樣
放在越靠近輸入端,浪涌干擾信號進入EUT的電壓越小
0
回復
提交
提示
smith
LV.2
31
2005-11-05 11:37
@tenpaopower
不好意思找到了但下次希望不要這樣說話.技術交流不懂就問,標準千萬難道你能保證你都熟悉?!!至于我是否適合在認證公司工作,那得看我的客戶的滿意度.
我們公司做電源的時候我看到一款,壓敏電阻在FUSE前面,而且也拿到證書了,你給解釋一下
0
回復
提交
提示
工程師都在看
【DigiKey年度寵粉】+ DigiKey購物方便,物流速度快
地瓜patch
發一個仿真圖,有關電感/電容/諧振/波型
mwxpk
請推薦一款前級PWM驅動隔離光耦.
lmh0519
穩壓芯片無法穩壓的問題
好好學電力電子
Buck電源占空比計算公式的疑惑
聞太師1
精華推薦
換一換
立
即
發
帖