性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
逆變/光伏/并網
PW9305 45KVA逆變炸是怎么回事?
PW9305 45KVA逆變炸是怎么回事?
該愛克賽PW9305 45KVA UPS是99年的產品,后幾年一直處于空載中,開始為第二相整流二極管擊穿,負邊PFC升壓IGBT炸裂,其他無異常,更換了二極管和IGBT后,上市電整流及PFC都起來了,隨后逆變啟動時逆變第二相IGBT炸了,請問高手們這是怎么回事?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wyzzuzu
LV.3
2
2010-04-25 16:48
要檢仔細檢查驅動電路的,IGBT炸只是表面現象僅僅更換是不解決問題的。可以聯系QQ1045337185
0
回復
提交
提示
工程師都在看
電源功率補償控制柜中電流互感器的安裝位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度寵粉】+ DigiKey購物方便,物流速度快
地瓜patch
運算放大器和比較器的使用區別
Ksina
求充電樁模塊電源完整圖紙
homecom
隔離DCDC 方案需求向大佬們請教
son2011
精華推薦
換一換
立
即
發
帖