一個很奇怪的現(xiàn)象,我們公司使用的高壓測試儀器是那種比較簡單的指針式測試儀器, 用這臺高壓測試儀器都可以通過,
測試條件是AC1500 V , 漏電流5 mA
客戶那邊的是那種數(shù)控的,帶LCD顯示屏的測試儀器, 紅表頭接AC 輸入端, 黑表筆接地, 可以通過。 但是黑表頭接AC輸入端, 紅表筆接地測試時, 在高壓爬電(從0V ----1200V左右)爬電時間7秒, 的時候出現(xiàn) Gnd Fault 報警 ,報警時顯示1.23KV 2.33mA。 電壓,漏電流都沒超標, 不知道是什么原因。
請求各位指點。