性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

開關電源測試,高手請幫忙看下!

           因為我剛接觸開關電源,在做測試中要測試開關管的漏極電壓,我將示波器的正極接漏極處,地線接電源板子的地,測出的波形如附件中所示。我現在疑惑的是:那個峰值電壓39.6V,代表什么?還有,一般來說,那個漏極電壓應該有300多V,我怎么測出這個電壓!現在很費解,麻煩高手指導!謝謝!
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
2010-05-20 15:23

      求高手解答下。。。。


 

0
回復
1632
LV.4
3
2010-05-20 15:34
@nimansha2008
[圖片] [圖片]    求高手解答下。。。。 
沒有看到附件!
0
回復
2010-05-20 15:39
@1632
沒有看到附件!

昨天沒上傳好,不好意思,剛弄了下,麻煩各位大俠解答下!

0
回復
hcx168
LV.4
5
2010-05-20 18:40

你把示波器光標模式設置為手動(按Cursor鍵設置)后,會有兩條光標出現,你把那兩條光標一個放置在波形的谷頂,一個放置在谷底,就可以測出波形的峰值了。。。

0
回復
employee
LV.5
6
2010-05-20 19:53
@hcx168
你把示波器光標模式設置為手動(按Cursor鍵設置)后,會有兩條光標出現,你把那兩條光標一個放置在波形的谷頂,一個放置在谷底,就可以測出波形的峰值了。。。

應該是396V吧


可能是你的探頭沒有搞好,


你用的可能是10倍的探頭衰減了,應該在示波器上乘回來


所以是396V

0
回復
2010-05-21 10:02
@employee
應該是396V吧可能是你的探頭沒有搞好,你用的可能是10倍的探頭衰減了,應該在示波器上乘回來所以是396V
我在探針那弄的是x10,相當于衰減了10倍,現在得出396V,因為這個項目是中科院做的,我們測的數據給他們,他們說他們當時測得漏極電壓是500多V,現在我們老大硬是說我測的有問題,郁悶??!
0
回復
2010-05-21 10:24
@employee
應該是396V吧可能是你的探頭沒有搞好,你用的可能是10倍的探頭衰減了,應該在示波器上乘回來所以是396V
     我重新測了下開關電源的輸入端的零線和火線,顯示峰峰值為50.8V,頻率為50hz.這50.8V又怎么解釋呢?那如果照這個解釋的話就行不通哦!
0
回復
2010-05-21 10:28
@nimansha2008
     我重新測了下開關電源的輸入端的零線和火線,顯示峰峰值為50.8V,頻率為50hz.這50.8V又怎么解釋呢?那如果照這個解釋的話就行不通哦!
傳個波形上來看看
0
回復
2010-05-21 10:42
@tercelzhang
傳個波形上來看看
  漏極處的波形見我上面貼出的圖,因為現在用的那示波器是泰克很老的那種,沒USB接口,好的那個現在被別人借走了。測得L,N線波形圖就是一正弦波,顯示峰峰值如我上面所說!麻煩高手指教哪的問題!
0
回復
發