今天把山特TG500的主板卸下,想稍微弄一下 讓它能工作時間長點,分析:在負載一般 ,電池足夠的情況下 一般都是過熱才會報警關斷,實驗用了段時間后 手摸主要是功率管和變壓器熱, 于是乎把功率管移到一個大了5倍的散熱器上面,把主變壓器卸下,準備另外固定用風扇吹, 但一不小心就把變壓器撬爛了(太脆了)。索性去25寸彩電主板上面拆了個變壓器過來,比原來的個頭大兩倍呢(想象功率應該是更大) ,于是用彩電磁芯按原來的匝數另外繞了個,適當加大了線徑原來的是 初級:拇指那么寬的薄銅箔6匝 中心抽頭,次級0.5mm 80匝, 繞線用,初級2.0mm ,次級0.7mm,裝好后上電,問題來了MD, 開機功率管巨熱 2秒鐘內燙到手頂不住, 重新繞過線,初級0.5mm 6條并繞, 次級0.5mm, 裝好上電,開機功率管微熱,輸出150V ,插上負載就保護,就連50w的烙鐵都一樣,難道變壓器不是功率余量越大越好嗎 ?還是電視機的磁芯不能用于UPS , 各位幫幫我吧,怎么辦呢 ?老停電等著用啊, 誰幫幫我啊!