  • APC UPS 、梅蘭日蘭( MGE ) UPS 專業維修,電話15810086013

APC UPS 、梅蘭日蘭( MGE ) UPS 專業維修,電話15810086013

專業提供施耐德旗下 梅蘭日蘭 MGE  GALAXY 、MGE GALAXY PW、MGE GALAXY 3000、MGE GALAXY 3500、MGE GALAXY 5000、MGE GALAXY 6000、GALAXY 7000、GALAXY 9000、 MGE COMET 3000、MGE  PLANET 3000 、APC Silcon、APC SUVT 、APC  Symmetra PX  維護及維修業務, 聯系電話 15810086013。

全部回復(57)
正序查看
倒序查看
2010-06-03 18:51

先上個前不久維修的梅蘭日蘭 PW 60k 并機的圖,電源板故障。 

0
回復
2010-06-04 11:18
@秋水長天
先上個前不久維修的梅蘭日蘭PW60k并機的圖,電源板故障。[圖片] 

樓主對山特了解嗎,我想請教你一個問題C6KS的

0
回復
2010-06-04 21:47
@dengchangwei
樓主對山特了解嗎,我想請教你一個問題C6KS的

哦,不說請教,一起探討吧。c6ks什么問題 呢?

0
回復
2010-06-04 22:30
@秋水長天
哦,不說請教,一起探討吧。c6ks什么問題呢?
c6ks的故障是逆變管燒了,還有外圍的一些小電阻和二極管,更換后,連接電池按開機鍵風扇轉,喇叭不響,指示燈也不亮,按關機鍵沒有反應,必須拔電池插頭,測量開機電路輸出的5V,12v都正常,電池電壓240V也正常,請問我該怎么維修,謝謝。
0
回復
2010-06-05 09:39
@dengchangwei
c6ks的故障是逆變管燒了,還有外圍的一些小電阻和二極管,更換后,連接電池按開機鍵風扇轉,喇叭不響,指示燈也不亮,按關機鍵沒有反應,必須拔電池插頭,測量開機電路輸出的5V,12v都正常,電池電壓240V也正常,請問我該怎么維修,謝謝。

看樣子似乎是保護關機。應該功率線路部分還有問題。我一般修逆變管子炸的機器過程是這樣的,可供參考:


1,拆下故障IGBT,模塊的就不用說了,分離并聯的建議全拆下,


2,查驅動部分,最好能用示波器看波形,上下同時看,注意探棒兩個通道的隔離


3,查控制部分,(如果2正??商^(guò))


4,查輔助電源部分(如果2正常可跳過)


5, 確認以上以及前級電路正常(dc/dc電路也即電池轉正負380v的電路),


6,裝上好的逆變IGBT,


7,把直流電源調到電池電壓(沒有就用電池組串只保險限流)接入開機


8,直流啟動正常后,關機加市電測試。

0
回復
2010-06-05 10:17
@秋水長天
看樣子似乎是保護關機。應該功率線路部分還有問題。我一般修逆變管子炸的機器過程是這樣的,可供參考:1,拆下故障IGBT,模塊的就不用說了,分離并聯的建議全拆下,2,查驅動部分,最好能用示波器看波形,上下同時看,注意探棒兩個通道的隔離3,查控制部分,(如果2正??商^(guò))4,查輔助電源部分(如果2正常可跳過)5, 確認以上以及前級電路正常(dc/dc電路也即電池轉正負380v的電路),6,裝上好的逆變IGBT,7,把直流電源調到電池電壓(沒有就用電池組串只保險限流)接入開機8,直流啟動正常后,關機加市電測試。

會不會是控制板壞了呢,兩臺都是同樣的毛病,手里沒有控制板可以試,

0
回復
2010-06-05 23:03
@dengchangwei
會不會是控制板壞了呢,兩臺都是同樣的毛病,手里沒有控制板可以試,
 抱歉,不知道C6KS的板件是如何分布的,所以不知道各板子的具體功能。個人覺得逆變驅動和輔助電源部分的關聯性最大,建議著重查這兩部分。祝早日修復。等你的好消息。
0
回復
2010-06-06 23:10

請問師傅:梅蘭日蘭COMET S31 10KVA的機器,只有單相220V交流時,能不能啟動ups,用電池供電,要是能,怎樣操作?謝謝。

0
回復
2010-06-10 06:54
@baijinchis
請問師傅:梅蘭日蘭COMETS3110KVA的機器,只有單相220V交流時,能不能啟動ups,用電池供電,要是能,怎樣操作?謝謝。

整流電路為三相輸入,單相220v不能啟動。

0
回復
2010-06-15 17:02
@秋水長天
整流電路為三相輸入,單相220v不能啟動。
Comet 3/1 10KVA 機器圖片 
0
回復
baijinchis
LV.4
12
2010-06-15 22:09
@秋水長天
整流電路為三相輸入,單相220v不能啟動。

謝謝師傅回復。


 

0
回復
2010-06-19 21:13
@baijinchis
謝謝師傅回復。 

不客氣。

0
回復
2010-06-20 06:49
@dengchangwei
c6ks的故障是逆變管燒了,還有外圍的一些小電阻和二極管,更換后,連接電池按開機鍵風扇轉,喇叭不響,指示燈也不亮,按關機鍵沒有反應,必須拔電池插頭,測量開機電路輸出的5V,12v都正常,電池電壓240V也正常,請問我該怎么維修,謝謝。

檢測一下功率板上面的幾個啟動電阻有沒有損壞,你這風扇能夠轉動,并且12V/5V都正常,你如果再接上220V市電,就基本可以判斷控制板是好的了!

0
回復
2010-06-22 21:58

PW120KVA并機,一臺報切換故障,退出并聯系統,后來查出是逆變輸出SCR故障。 

0
回復
2010-12-01 20:40

全新的配件:  梅蘭日蘭 MGE GALAXY, GALAXY 6000, GALAXY 9000, GALAXY  PW 中的 易損件,輸出濾波電容  

0
回復
2011-02-27 05:45

新增Silcon案例一:

下電前開機正常,下電后開機無反應,檢查為電源板故障。

0
回復
2011-02-27 05:57
@秋水長天
新增Silcon案例一:下電前開機正常,下電后開機無反應,檢查為電源板故障。

新增Silcon案例二:

提示旁路超限,檢查為第三相電壓顯示異常(測量正常),排除采樣電路后(輸入濾波板-SSW驅動板),判定為控制板故障??蛻粢蟛煌k娋S修,面板操作進入旁路(顯示旁路超限時進入,有一定風險)合外部維修旁路后,機器完全下電,更換控制板后正常。

0
回復
xjkelwb3
LV.1
19
2011-04-12 00:38

樓主修過comet s11 10kva的嗎,原來是燒了整流板上的模塊mg100q2ys40,以及驅動上的幾個小元件,換新后+400-400v電壓會一直上升超過400v,膨響一下后進入保護,但又沒有故障代碼顯示,不知是什么問題?

 

0
回復
tvro
LV.13
20
2011-04-12 09:58
@秋水長天
先上個前不久維修的梅蘭日蘭PW60k并機的圖,電源板故障。[圖片] 
0
回復
2011-04-12 21:39
@xjkelwb3
樓主修過comets1110kva的嗎,原來是燒了整流板上的模塊mg100q2ys40,以及驅動上的幾個小元件,換新后+400-400v電壓會一直上升超過400v,膨響一下后進入保護,但又沒有故障代碼顯示,不知是什么問題? 
檢查斬波電壓檢測線路,反饋有問題。
0
回復
xjkelwb3
LV.1
22
2011-04-13 00:59
@秋水長天
檢查斬波電壓檢測線路,反饋有問題。

謝謝回復,不知有這型機的技術資料嗎,如有能發到xjkelwb-3@163.com,不勝感激。

0
回復
tvro
LV.13
23
2011-04-13 06:49
@秋水長天
Comet3/110KVA機器圖片[圖片] 
0
回復
tvro
LV.13
24
2011-04-13 06:50
@秋水長天
PW120KVA并機,一臺報切換故障,退出并聯系統,后來查出是逆變輸出SCR故障。[圖片] 
0
回復
2011-08-09 08:06
@秋水長天
新增Silcon案例二:提示旁路超限,檢查為第三相電壓顯示異常(測量正常),排除采樣電路后(輸入濾波板-SSW驅動板),判定為控制板故障??蛻粢蟛煌k娋S修,面板操作進入旁路(顯示旁路超限時進入,有一定風險)合外部維修旁路后,機器完全下電,更換控制板后正常。

galaxy 3000 冷卻系統故障  解決辦法:

galaxy 3000 報冷卻系統故障,多為冷卻液位低,這時加上冷卻液,完全下電重新啟動即可恢復。下圖是冷卻液。 

0
回復
2011-08-13 22:52
@xjkelwb3
謝謝回復,不知有這型機的技術資料嗎,如有能發到xjkelwb-3@163.com,不勝感激。
我以前修過comet 的機器,面板有數碼管顯示故障代碼.comet 控制板都差不多!
0
回復
hadkc
LV.6
27
2011-08-16 22:38
可以提供新版夢幻系列1-20K  UPS控制板,價格優惠,質量可靠.有興趣的朋友直接聯系.QQ:133920535
0
回復
apc維修
LV.3
28
2011-08-17 10:43
APC全系列備件   維修    技術探討   QQ394293267
0
回復
fastbird
LV.1
29
2011-08-23 23:18

需要以上機型的資料或者技術交流,可到我得博客--ups維修---中查看或者交流

0
回復
tvro
LV.13
30
2011-08-24 06:18
@fastbird
需要以上機型的資料或者技術交流,可到我得博客--ups維修---中查看或者交流
真是不錯的機器
0
回復
2011-08-24 06:19
@fastbird
需要以上機型的資料或者技術交流,可到我得博客--ups維修---中查看或者交流

新增案例:

  SUVT 40K 開機無反應

 檢查為給開機電路電源芯片Vcc供電的穩壓管擊穿(前面居然是阻容降壓電路)。

 

0
回復
發