這段時間我正好想按照論壇上的貼子做個600W的正弦波逆變器,材料都從TB網上準備得差不多了,前兩天用EE42-15(AP是4.9484立方厘米,AE是178平方毫米)的磁芯繞了個600W的變壓器,框架是臥式的。我覺得EE42-15繞600W的快到極限了,想再多繞一層都不行了,當然很可能是技術的原因呵。我這次繞得很平整,也很成功(這兩年來也手工繞過十多個變壓器了,小有點經驗了呵)。經DY4070G的手持電橋測量后,得出初級電感38.7UH,短路次級后的漏感0.3UH,才0.78%的漏感率,算很低了。繞制方法參照
http://bbs.dianyuan.com/topic/574783,用的也是1/2次-初級-1/2次的三明治繞法,初級用了16根0.76mm的漆包線繞3匝(分了四層,每層8根,每兩層形成一組),設計電流55A,電流密度8A/mm2左右,在銅損占比不大的情況下是正常值。次級用0.69mm的繞了90匝。我是按3525的頻率Fosc=56KHZ來繞的變壓器。