TOP247低壓震蕩求教

正常情況下是110V輸入,TOP247有一個欠壓(這里是37.5V)和過壓保護值,但是在電壓上升的過程中,不應該出現這樣的輸出,萬一電壓不正常了,那不是影響到我所接的負載電路了(空載或很小的負載,在48V輸入時,輸出電壓可以達到30V的樣子,不解?),我理解的比較正常的應該是在欠壓和過壓之外的電壓時沒有輸出的,在這之間的輸入電壓時帶載輸出應該是平穩在15V才對啊
電壓這么低設計變壓器時,電壓是用的38V來設計嗎?在38V輸入時要輸出50W是很困難的。不知你是怎么計算出來的。
TOP247是做90V-265Vac的設計,如果電壓降低的話輸出功率會降低很多。
這個電源我設計時不是要恒定輸出50W,在正常電壓輸入時最大輸出功率是50W,設計變壓器用的是PIXls Designer 7,設計時直流輸入?shù)是77~132V(改成38V~158V,這是欠壓和過壓值時會有提醒warning),就像我上面說的,輕載或空載時48V輸入,輸出可以達到30V,這樣的話肯定會燒壞后面的電路(一般是15V供電)
謝謝你的分析,輔助繞組的匝數是我輸入?shù)后軟件自動生成的,按照這個匝數,與次級繞組的匝數一樣,正常的情況下是輸出16V(考慮整流二極管的壓降),那你的意思低壓反饋給C腳的電流太小,但是我改變C腳上連接電容的大小效果不是很明顯,你的意思是要增大輔助繞組的匝數么?