L6563 L6599做的150W路燈電源帶滿載起不了機問題?

各位大俠:小弟最近用L6563 L6599做的150W路燈電源(輸出53V/2.87A)90Vac時帶滿載起不了機,220Vac 時要先抖幾下才起得來;把輸出負載帶到2.7A時就不會有以上毛病,可是如果把限功率點調大了,也不符合規格?。魑辉谟肔6563 L6599這個方案有沒有遇到這個問題啊?是怎么解決啊,還望不惜指點,小弟不勝感激!特別是powerclj 兄也遇到過此問題后來怎么解決的,還望指點一二.
全部回復(42)
正序查看
倒序查看
2010-06-19 12:21
幫你頂一下
0
回復
czlann
LV.5
3
2010-06-19 15:00

這個問題我個人覺得真的很簡單,只要有線路圖和板子在手,看看幾個點波形就知道原因了.首先要知道的是到底是不是6599沒工作,如果確定的話, 就查6599的相關的幾個腳如6\7\8當然還有一些其它的腳可能也有關系, 但是這幾個腳可能性比較大,至于怎么叛斷自己看資料吧


 

0
回復
czlann
LV.5
4
2010-06-19 15:03
@czlann
這個問題我個人覺得真的很簡單,只要有線路圖和板子在手,看看幾個點波形就知道原因了.首先要知道的是到底是不是6599沒工作,如果確定的話,就查6599的相關的幾個腳如6\7\8當然還有一些其它的腳可能也有關系,但是這幾個腳可能性比較大,至于怎么叛斷自己看資料吧 
提醒你一下,就算你的機能正常工作也要看一看在不同輸入電壓下,連續開關機會不會鎖死,因為我們的客戶已經發現有這種問題了,我們也找到原因了.
0
回復
2010-06-20 11:06
@czlann
提醒你一下,就算你的機能正常工作也要看一看在不同輸入電壓下,連續開關機會不會鎖死,因為我們的客戶已經發現有這種問題了,我們也找到原因了.

要看哪幾個點波形???接VCC腳波形,6腳和7腳還有8腳嗎?


你們客戶是輸入電壓不同來回開關機被鎖了嗎?后來解決了是哪里的問題???


 

0
回復
czlann
LV.5
6
2010-06-20 13:33
@jackson_19
要看哪幾個點波形???接VCC腳波形,6腳和7腳還有8腳嗎?你們客戶是輸入電壓不同來回開關機被鎖了嗎?后來解決了是哪里的問題?。?nbsp;

當你關機的時候你的PFC電壓掉到300V左右的時候可能你的機還在工作,而這時工作頻率比較低,諧振電容上的峰值電壓比較高,突然你又把開關打開,輸入電壓突然變高,這時6599還不會把頻率提高,因為它是靠檢測次級電壓來變頻的,而這時當上管開通的時候有可能達到OCP鎖死的電壓. 6599 2腳的外圍元件是調節OCP過流延時的.只要這個值調得合適就不會鎖死,當然和你反饋環的響應速度也有關.

0
回復
2010-06-24 21:22
@czlann
當你關機的時候你的PFC電壓掉到300V左右的時候可能你的機還在工作,而這時工作頻率比較低,諧振電容上的峰值電壓比較高,突然你又把開關打開,輸入電壓突然變高,這時6599還不會把頻率提高,因為它是靠檢測次級電壓來變頻的,而這時當上管開通的時候有可能達到OCP鎖死的電壓.65992腳的外圍元件是調節OCP過流延時的.只要這個值調得合適就不會鎖死,當然和你反饋環的響應速度也有關.

現在是這樣的:


1:PFC輸出功率足夠,帶160W分別在90Vac和220Vac輸入帶高壓電子負載160W來回開機都沒一點問題,可以起機.


2:然后我先把PFC部分斷開,直接接282Vac (282V*1.414=399V)整流后就近400V,帶滿載53V/2.87A 分別在90Vac和220Vac輸入開機也沒問題?


兩極單獨工作都沒問題,為什么聯在一起就不能正常開機呢?


3:另外我也調了反饋環路,減小或增大光耦上的電阻都沒改善啊.


各位調過此方案的大師還有什么好建議???

0
回復
czlann
LV.5
8
2010-06-25 12:50
@jackson_19
現在是這樣的:1:PFC輸出功率足夠,帶160W分別在90Vac和220Vac輸入帶高壓電子負載160W來回開機都沒一點問題,可以起機.2:然后我先把PFC部分斷開,直接接282Vac(282V*1.414=399V)整流后就近400V,帶滿載53V/2.87A分別在90Vac和220Vac輸入開機也沒問題?兩極單獨工作都沒問題,為什么聯在一起就不能正常開機呢?3:另外我也調了反饋環路,減小或增大光耦上的電阻都沒改善?。魑徽{(diào)過此方案的大師還有什么好建議?。?/span>
問題描述有問題,把電路圖傳上來看看
0
回復
2010-07-03 13:03
@czlann
問題描述有問題,把電路圖傳上來看看
電路如下,幫我看看啊。
0
回復
jackson_19
LV.4
10
2010-07-03 13:04
@jackson_19
電路如下,幫我看看啊。

 

0
回復
czlann
LV.5
11
2010-07-05 20:22
@jackson_19
 

先看看你的VCC在起機的時候是否正常!

 

0
回復
2010-07-05 22:42
@jackson_19
 
線路圖打不開
0
回復
jackson_19
LV.4
13
2010-07-06 21:30
@worktiger7688
線路圖打不開

 

0
回復
jackson_19
LV.4
14
2010-07-06 21:31
@jackson_19
 
 
0
回復
jackson_19
LV.4
15
2010-07-20 21:33
@worktiger7688
線路圖打不開

現在又出現了新問題:當輸出過流保護時,PFC輸出電壓并沒有關閉,不是通過L6599的9腳不是可以關閉PFC那級嗎?

0
回復
yangbo025
LV.4
16
2010-07-21 20:32
@jackson_19
現在又出現了新問題:當輸出過流保護時,PFC輸出電壓并沒有關閉,不是通過L6599的9腳不是可以關閉PFC那級嗎?

是可以關斷的,你看一下電路有沒有問題,在就是你看一下過流保時你的PFC驅動還有沒有方波,不要用萬用表測試PFC輸出電壓,萬用 表測的是有效值

0
回復
bspower
LV.4
17
2011-02-19 17:41
把變壓器參數發上來看看有沒問題
0
回復
yanghongyao
LV.1
18
2011-02-22 21:21
@bspower
把變壓器參數發上來看看有沒問題

可能是PFC限功率了,試著把PFC檢流電阻改小點

0
回復
wuzhonggui
LV.9
19
2011-05-08 15:05
@yanghongyao
可能是PFC限功率了,試著把PFC檢流電阻改小點

問題解決沒有!樓主!

0
回復
zysandy
LV.5
20
2011-06-01 18:05
跟我的問題一樣~暫時還沒解決
0
回復
jzm19422
LV.3
21
2011-07-08 13:45
@jackson_19
 

哪呢

0
回復
2011-07-08 23:11
@zysandy
跟我的問題一樣~暫時還沒解決

問題解決沒有!樓主!

0
回復
2011-08-08 12:06
@電源照寶
問題解決沒有!樓主!
上個電路圖啊
0
回復
ltcymc
LV.4
24
2011-08-18 12:32
把PFC那個MOS管的取樣電阻減小一點試試看 如果不行再告訴我
0
回復
13714349778
LV.2
25
2011-08-18 20:28
@bspower
把變壓器參數發上來看看有沒問題
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
erujiwang
LV.1
26
2011-08-19 09:40
@jackson_19
電路如下,幫我看看啊。

電路圖在哪???沒看到,樓主解決問題沒有?

我的也發現有這樣的問題,我的是12V25A 300W(輸入90~264VAC),在低溫-40度時Vin=90V,就是不能滿載開機,會自鎖,用示波器看L6599的6.7.8腳也正常(有將6.8腳接地),就是不知問題在哪,我們將一臺機的PFC輸出接到另一臺機的PFC輸入,則可正常滿載開機,或者是用90VDC作輸入,也可正常滿載開機,或將輸入調到120Vac以上,也可正常滿載開機,哪位高手給點建議,感激不盡?。?!

0
回復
zhenxiang
LV.10
27
2011-09-08 15:35
@ltcymc
把PFC那個MOS管的取樣電阻減小一點試試看如果不行再告訴我
這L6599芯片總是莫名其妙的在反復開關機各種輸入情況下,偶然性出現鎖死不起機,斷電后將VCC電容的電放掉后就能正常啟機,一直沒搞明白哪的問題
0
回復
ltcymc
LV.4
28
2011-09-10 18:58
@zhenxiang
這L6599芯片總是莫名其妙的在反復開關機各種輸入情況下,偶然性出現鎖死不起機,斷電后將VCC電容的電放掉后就能正常啟機,一直沒搞明白哪的問題
這個你可以看看 6563和6599的VCC波形 看看哪個先啟動工作  啟機電路那里也有個時序的問題  你可以把開機時間設置得快點 我們的電路一般連續啟動的時間間隔是2秒
0
回復
hoear
LV.1
29
2012-03-20 17:25
@ltcymc
這個你可以看看6563和6599的VCC波形看看哪個先啟動工作 啟機電路那里也有個時序的問題 你可以把開機時間設置得快點我們的電路一般連續啟動的時間間隔是2秒

問題解決沒有!樓主!

0
回復
w39414211
LV.4
30
2012-03-21 21:10

 

我輸出32V/3A時的波形。。PFC輸出400V,給LLC這邊供電。。。

現在波形不對,請高手支招啊。。。

用于100W泛光燈的驅動,恒流在3。2A,現在我是以恒壓模式在調。。。

有經驗的大俠支支招啊

0
回復
zirunyao
LV.1
31
2012-06-11 19:50
圖紙發來先看一下
0
回復
發