有那位兄弟知道變壓器CLASS2和CLASS3是怎么區分的?
我在UL標準里面找不到....
變壓器CLASS2和CLASS3的區別...求助!
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
@rock123
classii是依靠自身的加強絕緣來防電擊保護,沒有接地.classiii是依靠安全特低電壓來防護電擊,并且產品內沒有高于安全特低電壓的電壓.在此奸笑了
class 1:
①電壓≤600V,
②電源的輸出功率沒有限制
class 2:
①交流電壓≤150V,直流電壓≤150V
②電源內置過流裝置
①交流電壓≤30V,直流電壓≤60V
②電源外置過流裝置
class 3:
①交流電壓≤100V,直流電壓≤100V
②電源內置過流裝置
PleasenoticethedifferencebetweenClass2,Class3andClassI,ClassII,ClassIII.
Ⅰ類器具(CLASS ⅠAPPLIANCE):
器具的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還有一個附加的安全措施,它的易觸及的導電部件被連接到固定線路中的保護接地導體上,一旦基本絕緣失效,可使易觸及的導電部件不變成帶電體
Ⅱ類器具(CLASS Ⅱ APPLIANCE):
器具的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且提供雙重絕緣或加強絕緣的附加安全措施,但沒有保護接地或依賴于安裝條件的措施
Ⅰ類器具(CLASSⅠAPPLIANCE): 器具的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還有一個附加的安全措施,它的易觸及的導電部件被連接到固定線路中的保護接地導體上,一旦基本絕緣失效,可使易觸及的導電部件不變成帶電體Ⅱ類器具(CLASSⅡAPPLIANCE): 器具的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且提供雙重絕緣或加強絕緣的附加安全措施,但沒有保護接地或依賴于安裝條件的措施
用在照明安規中,class1.class2.class3他們又是怎么區別的啊?謝謝各位老大們幫忙
0
回復
在回答你的問題之前,請參考以下解釋先,一切就都水落石出了:
CLASS I,II,III和CLASS 2的不同
“CLASSI, II ,III” 主要是考慮產品的絕緣系統,源自IEC體系,簡單解釋如下:
CLASS I 是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括接地方式.
CLASS II是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括附加的安全措施,例如雙重絕緣或加強絕緣,但沒有接地或依賴安裝條件的保護措施.
CLASS III是指產品的防觸電保護依靠電源電壓為安全特低電壓(SELV),并且其中不會產生危險電壓.
“CLASS 2” 考慮的是電流和能量,源自《加拿大電氣法規,第一部分》(Canadian Electrical Code Part I)/美國法規.其電路電壓可分為0-20 V, 20-30 V,30-60 V和60-150 V四個范圍.對每個范圍都有具體的電流和能量大小的要求.如果被確認為CLASS 2電路,可以降低此電路上使用的一些配件要求,達到節省成本的目的.具體到產品標準中,CAN/CSA C22.2 No.223(ELV, CLASS 2輸出電源適配器)及UL1310和CAN/CSA C22.2 No.950(電腦信息類產品)及UL1950都有應用.為了達到CLASS2電路的要求,可以采用下列方式來限制電路的電流:
1. 使用變壓器本身的阻抗來限制(短路一分鐘后電流下降到要求值以下)
2. 使用過電流保護裝置來限制(采用適當規格的保險絲來切斷電路)
3. 使用電子線路保護方式來限制(在正常及異常狀態下能自動將電流限制在規定值以下)
在回答你的問題之前,請參考以下解釋先,一切就都水落石出了:CLASSI,II,III和CLASS2的不同“CLASSI,II,III”主要是考慮產品的絕緣系統,源自IEC體系,簡單解釋如下:CLASSI是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括接地方式.CLASSII是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括附加的安全措施,例如雙重絕緣或加強絕緣,但沒有接地或依賴安裝條件的保護措施.CLASSIII是指產品的防觸電保護依靠電源電壓為安全特低電壓(SELV),并且其中不會產生危險電壓.“CLASS2”考慮的是電流和能量,源自《加拿大電氣法規,第一部分》(CanadianElectricalCodePartI)/美國法規.其電路電壓可分為0-20V,20-30V,30-60V和60-150V四個范圍.對每個范圍都有具體的電流和能量大小的要求.如果被確認為CLASS2電路,可以降低此電路上使用的一些配件要求,達到節省成本的目的.具體到產品標準中,CAN/CSAC22.2No.223(ELV,CLASS2輸出電源適配器)及UL1310和CAN/CSAC22.2No.950(電腦信息類產品)及UL1950都有應用.為了達到CLASS2電路的要求,可以采用下列方式來限制電路的電流:1.使用變壓器本身的阻抗來限制(短路一分鐘后電流下降到要求值以下)2.使用過電流保護裝置來限制(采用適當規格的保險絲來切斷電路)3.使用電子線路保護方式來限制(在正常及異常狀態下能自動將電流限制在規定值以下)
樓上回答得太好了
但“如果被確認為CLASS 2電路,可以降低此電路上使用的一些配件要求,達到節省成本的目的”
對此觀點有點異議
CLASS2的要求比非CLASS2的產品更高,如果你的產品上標識CLASS 2表示更安全,當然條件是要滿足CLASS2規定的條件
那是否是:這幾種里面CLASS 2是最好呢,CLASS 3絕緣效果是否比CLASS強呢
0
回復
@fancy
在回答你的問題之前,請參考以下解釋先,一切就都水落石出了:CLASSI,II,III和CLASS2的不同“CLASSI,II,III”主要是考慮產品的絕緣系統,源自IEC體系,簡單解釋如下:CLASSI是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括接地方式.CLASSII是指產品的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還包括附加的安全措施,例如雙重絕緣或加強絕緣,但沒有接地或依賴安裝條件的保護措施.CLASSIII是指產品的防觸電保護依靠電源電壓為安全特低電壓(SELV),并且其中不會產生危險電壓.“CLASS2”考慮的是電流和能量,源自《加拿大電氣法規,第一部分》(CanadianElectricalCodePartI)/美國法規.其電路電壓可分為0-20V,20-30V,30-60V和60-150V四個范圍.對每個范圍都有具體的電流和能量大小的要求.如果被確認為CLASS2電路,可以降低此電路上使用的一些配件要求,達到節省成本的目的.具體到產品標準中,CAN/CSAC22.2No.223(ELV,CLASS2輸出電源適配器)及UL1310和CAN/CSAC22.2No.950(電腦信息類產品)及UL1950都有應用.為了達到CLASS2電路的要求,可以采用下列方式來限制電路的電流:1.使用變壓器本身的阻抗來限制(短路一分鐘后電流下降到要求值以下)2.使用過電流保護裝置來限制(采用適當規格的保險絲來切斷電路)3.使用電子線路保護方式來限制(在正常及異常狀態下能自動將電流限制在規定值以下)
看了你的帖子.我明白他們的區別了.謝謝!
0
回復