壓敏電阻如何選擇?
要選擇壓敏電阻應該怎么選擇呢,阻值怎么來確定阿,一般的型號都有哪些呢?找了半天也沒找到有用的資料,還望哪位能告知一下阿
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.
1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.
指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間.
2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值.
是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過± 10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間. 2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值.是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過±10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
希望對你有用 呵呵!
0
回復
@wuzhe
我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間. 2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值.是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過±10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
用過07D471K的.交流輸入端.
0
回復
@花旦
熱敏電阻呢,SCK 2R58代表什么意思

0
回復
@leifeng888
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132055143.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那阻值呢? 阻值怎么看啊
0
回復
@szwmy
10D471是指壓敏電阻的片徑是10mm,壓敏電壓是470V,它的最大AC工作電壓為300V,最大DC工作電壓為385V,通流量為3500A.
外形尺寸的大小對壓敏電阻有什么影響?07D471K能否用在如圖所示的電路中. 1374391246622579.pdf
0
回復
@wuzhe
我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間. 2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值.是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過±10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
看過。留個記號。謝謝你!不過問一下這個10D471 ,根據什么來選擇是用10D.好比來說。是跟沖擊電流值有關系嗎?為什么不選用07D或者14D這類的?還是~。。。因為后邊的471是確定了電壓范圍嘛。

0
回復
@wuzhe
我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間. 2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值.是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過±10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
謝謝了
0
回復
在EPCOS找了點規格的資料。共享一下。SIOV_S14KE2K1_AdvanceD_MP[1]壓敏電阻
SIOV_S10KE2K1_AdvanceD_MP
0
回復
@wuzhe
我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間. 2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值.是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過±10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
V1mA=1.5Vp=2.2VAC
這個公式是什么含義?
0
回復