我按照劉勝利 《現代高頻開關電源實用技術》中的利用TL494設計雙管正激電路。工作頻率選為50khz。如圖1
輸入:AC220V
輸出:60V/1A
我的變壓器選用磁芯EER42 ,初級 60T(0.4mm雙線并繞), 次級20T,初級測的電感7.5mh左右,次級電感1.3mh左右,當時感覺初級電感是不是太大了?和設計的不符合啊。
電路焊接好后,先固定TL494輸出驅動脈沖占空比25%,然后利用公頻變壓器輸入交流36V,即直流測直流為50V。
此時測得空載輸出為14.6V(空載測試)。感覺不對Vout=0.85*50*0.25/3=3.54V啊。通過示波器觀察雙管的波形,發現倆管GS波形一致,但是DS波形有問題,DS的上升速度過慢,下降速度更慢(如圖2,上升時間為2us,下降時間為6us)。
正激變壓器初級波形則更差了,如圖2,等效初級占空比近60%,輸出應該為50*0.85*0.6/3=8.5V,為什么是14.6V呢
請問這是不是由于變壓器原邊電感量過大引起的呢?異或是其他上面原因?
圖1
圖2
圖2,上左為GS波形,上右為變壓器原邊波形,下右為下管DS波形,
變壓器初級 高電平 56V,低電平 -54V ,這正常嗎?