2005-11-25 13:37
先要算電池的直流功率或電流,再根據后備時間和終止電壓要求查表來確定電池的型號或容量.如:200KVA  DC=384V 1.75V終止電壓,功率因數=0.8,逆變器效率=0.95  時間=60分鐘 N=384/2=192)

計算公式:P= PN×COSφ×103/( N×η) =877W
         I= PN×COSφ×103/(η×V×N )=501A
900-1000AH(每個品牌的電池數據是不一樣的)
你以后有什么問題電話解答:021-33041160  應先生
ygw2000@citiz.net
0
回復
玄陽
LV.3
4
2006-06-23 22:55
@yinggw
先要算電池的直流功率或電流,再根據后備時間和終止電壓要求查表來確定電池的型號或容量.如:200KVA  DC=384V1.75V終止電壓,功率因數=0.8,逆變器效率=0.95  時間=60分鐘N=384/2=192)計算公式:P=PN×COSφ×103/(N×η)=877W        I=PN×COSφ×103/(η×V×N)=501A900-1000AH(每個品牌的電池數據是不一樣的)你以后有什么問題電話解答:021-33041160  應先生ygw2000@citiz.net
請到第一頁看我發的帖子《教你選購UPS》你所有的技術問題和常見問題都在里面,謝謝支持!
我是深圳市奔瑞達科技有限公司,主要以研發、生產、銷售為一體的企業.有400VA-2000VA/UPS/EPS、DC電源、逆變器等產品.其規格有120VAC輸出的美規和日本需求的輸出電壓要求.有防雷保護和軟體監控系統,帶升壓降壓和過充保護等功能,可帶感性負載風扇日光燈等.有感興趣的朋友請聯系我.
MSN:xiaotian_alan@126.com (郵件地址皆同)
電話:0755-25262001
QQ:191794140
0