大家能否講解一下變壓器的初級(jí)與次級(jí)之間加屏蔽層是否有好處
本人想知道在變壓器初級(jí)與次級(jí)邊之間加屏蔽層是否有大的好處,有沒(méi)有壞處,會(huì)不會(huì)有更大的干擾.一般在什么樣的情況下才加屏蔽層?希望大家踴躍發(fā)表意見(jiàn)
全部回復(fù)(30)
正序查看
倒序查看
變壓器是另外一個(gè)噪聲源,而初級(jí)次級(jí)的漏感及初級(jí)的層間電容、
次級(jí)的層間電容、初級(jí)和次級(jí)之間的耦合電容則是噪聲的通道.初
級(jí)或次級(jí)的層間電容可以通過(guò)減小繞組的層數(shù)來(lái)降低,增大變壓器
骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數(shù).分離的繞組如初級(jí)采用三明
治繞法可以減小初級(jí)的漏感,但由于增大了初級(jí)和次級(jí)的接觸面
積,因而增大了初級(jí)和次級(jí)的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可
以減小初級(jí)與次級(jí)間的耦合電容.屏蔽層繞在初級(jí)與次級(jí)之
間,并且要接到初級(jí)或次級(jí)的靜點(diǎn)如初級(jí)地和次級(jí)地.屏蔽
層使初級(jí)和次級(jí)的耦合系數(shù)降低,從而增加了漏感.
次級(jí)的層間電容、初級(jí)和次級(jí)之間的耦合電容則是噪聲的通道.初
級(jí)或次級(jí)的層間電容可以通過(guò)減小繞組的層數(shù)來(lái)降低,增大變壓器
骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數(shù).分離的繞組如初級(jí)采用三明
治繞法可以減小初級(jí)的漏感,但由于增大了初級(jí)和次級(jí)的接觸面
積,因而增大了初級(jí)和次級(jí)的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可
以減小初級(jí)與次級(jí)間的耦合電容.屏蔽層繞在初級(jí)與次級(jí)之
間,并且要接到初級(jí)或次級(jí)的靜點(diǎn)如初級(jí)地和次級(jí)地.屏蔽
層使初級(jí)和次級(jí)的耦合系數(shù)降低,從而增加了漏感.
0
回復(fù)
@音藝
變壓器是另外一個(gè)噪聲源,而初級(jí)次級(jí)的漏感及初級(jí)的層間電容、次級(jí)的層間電容、初級(jí)和次級(jí)之間的耦合電容則是噪聲的通道.初級(jí)或次級(jí)的層間電容可以通過(guò)減小繞組的層數(shù)來(lái)降低,增大變壓器骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數(shù).分離的繞組如初級(jí)采用三明治繞法可以減小初級(jí)的漏感,但由于增大了初級(jí)和次級(jí)的接觸面積,因而增大了初級(jí)和次級(jí)的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可以減小初級(jí)與次級(jí)間的耦合電容.屏蔽層繞在初級(jí)與次級(jí)之間,并且要接到初級(jí)或次級(jí)的靜點(diǎn)如初級(jí)地和次級(jí)地.屏蔽層使初級(jí)和次級(jí)的耦合系數(shù)降低,從而增加了漏感.
屏蔽層接大地或接機(jī)殼不好嗎?
0
回復(fù)
@音藝
變壓器是另外一個(gè)噪聲源,而初級(jí)次級(jí)的漏感及初級(jí)的層間電容、次級(jí)的層間電容、初級(jí)和次級(jí)之間的耦合電容則是噪聲的通道.初級(jí)或次級(jí)的層間電容可以通過(guò)減小繞組的層數(shù)來(lái)降低,增大變壓器骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數(shù).分離的繞組如初級(jí)采用三明治繞法可以減小初級(jí)的漏感,但由于增大了初級(jí)和次級(jí)的接觸面積,因而增大了初級(jí)和次級(jí)的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可以減小初級(jí)與次級(jí)間的耦合電容.屏蔽層繞在初級(jí)與次級(jí)之間,并且要接到初級(jí)或次級(jí)的靜點(diǎn)如初級(jí)地和次級(jí)地.屏蔽層使初級(jí)和次級(jí)的耦合系數(shù)降低,從而增加了漏感.
有這種現(xiàn)成的變壓器賣嗎?
0
回復(fù)
@音藝
變壓器是另外一個(gè)噪聲源,而初級(jí)次級(jí)的漏感及初級(jí)的層間電容、次級(jí)的層間電容、初級(jí)和次級(jí)之間的耦合電容則是噪聲的通道.初級(jí)或次級(jí)的層間電容可以通過(guò)減小繞組的層數(shù)來(lái)降低,增大變壓器骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數(shù).分離的繞組如初級(jí)采用三明治繞法可以減小初級(jí)的漏感,但由于增大了初級(jí)和次級(jí)的接觸面積,因而增大了初級(jí)和次級(jí)的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可以減小初級(jí)與次級(jí)間的耦合電容.屏蔽層繞在初級(jí)與次級(jí)之間,并且要接到初級(jí)或次級(jí)的靜點(diǎn)如初級(jí)地和次級(jí)地.屏蔽層使初級(jí)和次級(jí)的耦合系數(shù)降低,從而增加了漏感.
學(xué)習(xí)了 多謝!
0
回復(fù)