60950有沒有要求,保險絲前有2.5MM,初對次保持8MM,
有沒有對初級整流后,V+與V_的距離?
關于安規問題
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@anson_wong
一般安全上的要求只是要求保險絲前面有安規距離要求,保險絲后不要求,但是要保持一定距離以防止短路的危險.不知道你的60950有沒有特殊的地方?
有一個問題請教一下:
規格書要求高壓測試3000KV/60S,
請問生產是用多少伏進行測試?
是否4800VAC/2S進行測試?
這個安規方面好象沒有這個要求?
IEC60950有沒有這個要求?
規格書要求高壓測試3000KV/60S,
請問生產是用多少伏進行測試?
是否4800VAC/2S進行測試?
這個安規方面好象沒有這個要求?
IEC60950有沒有這個要求?
0
回復
@hgqsh
IEC60950(GB4943)提到生產是高壓測試可以用3KVAC/1S或(4242VDC/1S),但是這樣不能保證3KVAC/60S都能通過.建議用1.2倍電壓1秒(或3秒)測試.另外泄漏電流和接地阻抗生產時不需要100%測試,只是定期測試即可.
那我申請60601時,要求4000VAC,60S,
那生產時要4800VAC,2S進行測試,
那變壓器工藝很控制,
請問那個安規有這個要求?
有沒有這方面的資料?
能否共享一下?
那生產時要4800VAC,2S進行測試,
那變壓器工藝很控制,
請問那個安規有這個要求?
有沒有這方面的資料?
能否共享一下?
0
回復