電源技術綜合區
EFD15變壓器發熱求解決
EFD15變壓器發熱求解決
見附件變壓器用EFD15做的,輸出5伏600毫安過二十分鐘后13003和變壓器溫都有70度,請問可否有辦法把溫度降低到45度以下(在帶載時)
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
liu58y
LV.1
2
2010-11-23 22:28
檢查變壓器的繞線是不是真的銅線。
0
回復
提交
提示
流浪天星
LV.5
3
2010-11-24 12:01
@liu58y
檢查變壓器的繞線是不是真的銅線。
謝謝,現再解決了,是變壓器打樣時繞線參數錯了