再談三相發電機

用三相發電機加后級在使用中感覺電壓有點低,能否用三相輸出線串聯成二相輸出(把公共零線分開,再頭尾相接),使電壓提高。有這樣改用的朋友嗎。
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
2010-10-06 08:01
0
回復
ouangang
LV.2
3
2010-10-06 09:16
@liu13036222196
[圖片]
整流之后 再串
0
回復
zhhufe
LV.5
4
2010-10-06 09:18
@ouangang
整流之后再串
0
回復
2010-10-06 10:00
拆開機體,將三相接過線,,應可以將它改為單相,但歷磁不用改,,
0
回復
xd2791188
LV.4
6
2010-10-06 10:42
@超創愛浪水鷹
拆開機體,將三相接過線,,應可以將它改為單相,但歷磁不用改,,
多謝。改單相后電壓多少伏?
0
回復
2010-10-06 15:11
@xd2791188
多謝。改單相后電壓多少伏?
220*3=660V
0
回復
2010-10-06 19:02
我試過了  不好用  只有  之字形連接才能提高70v左右的電壓     頭尾連接是不成功的    至少我沒有成功      你用的是什么后級啊         加我qq476205048  咱們好好研究研究
0
回復
2010-10-06 19:03
@超創愛浪水鷹
拆開機體,將三相接過線,,應可以將它改為單相,但歷磁不用改,,
你是說接什么過線  可以說詳細些么
0
回復
sandsz
LV.4
10
2010-10-06 19:48

三相發電機,多數是不能夠直接串成單相的!因為相位問題,除非拆了重新落過線圈。

建議380伏整流后用硅帶一單線機,這樣省材料效果也不會比一般的后級差。。。

0
回復
shamo7812
LV.4
11
2010-10-06 19:50
@sandsz
三相發電機,多數是不能夠直接串成單相的!因為相位問題,除非拆了重新落過線圈。建議380伏整流后用硅帶一單線機,這樣省材料效果也不會比一般的后級差。。。
0
回復
2010-10-06 20:32

三項發電機后級倍壓整流就有700多伏了,干什么還要改呀!

加個單硅后級就行了

 

0
回復
xd2791188
LV.4
13
2010-10-06 21:19
@會飛的龍
三項發電機后級倍壓整流就有700多伏了,干什么還要改呀!加個單硅后級就行了 
我的倍壓后才620v左右,你是怎樣接的,能畫個圖嗎。
0
回復
xd2791188
LV.4
14
2010-10-06 21:26
@sandsz
三相發電機,多數是不能夠直接串成單相的!因為相位問題,除非拆了重新落過線圈。建議380伏整流后用硅帶一單線機,這樣省材料效果也不會比一般的后級差。。。
380伏整流后用硅帶一單線機,我不會做。能說下詳細參數嗎?
0
回復
sandsz
LV.4
15
2010-10-06 21:38
@xd2791188
380伏整流后用硅帶一單線機,我不會做。能說下詳細參數嗎?

這要根據你的發動機最大功率和你計劃電多深的水,才能定得到,

可以參照這個圖,這個是加在一般低頻前級的圖,同理供參考,但參數不能借用! 

也可以將發電機輸出電壓升壓后帶常見的后級電路

0
回復
xd2791188
LV.4
16
2010-10-06 21:57
@sandsz
這要根據你的發動機最大功率和你計劃電多深的水,才能定得到,可以參照這個圖,這個是加在一般低頻前級的圖,同理供參考,但參數不能借用![圖片] 也可以將發電機輸出電壓升壓后帶常見的后級電路
看了,多謝!我的是15千瓦三相發電機。能電多深就電多深,能幫我說下詳細參數嗎。
0
回復
ddd電子
LV.7
17
2010-10-07 00:25
.........路過.............
0
回復
luojun
LV.8
18
2010-10-07 00:58
@ddd電子
[圖片].........路過.............
...........路過............
0
回復
小小彤
LV.3
19
2010-10-07 02:10
@luojun
[圖片]...........路過............
 
0
回復
sandsz
LV.4
20
2010-10-07 02:24
@xd2791188
看了,多謝!我的是15千瓦三相發電機。能電多深就電多深,能幫我說下詳細參數嗎。

15千萬的發電機,一般電魚開一半到2/3油門,

大約8-10千瓦輸出,功率很大,后面加變壓器升壓不如直接叫人重新繞

發電機的線圈!這樣效率高,成本也低些

按800/1000/1200伏交流輸出繞,輸出用全波整流,再個IGBT模塊后級,一定爽。。。

又或者按600/800伏交流輸出繞,輸出用倍壓整流,還是用IGBT模塊輸出,

0
回復
zhhufe
LV.5
21
2010-10-07 07:49
@小小彤
[圖片] 
0
回復
sandsz
LV.4
22
2010-10-07 09:48
@會飛的龍
三項發電機后級倍壓整流就有700多伏了,干什么還要改呀!加個單硅后級就行了 
這么大的機子,最保守也可以電3米深的水要不就浪費能源了,700伏不能電3米多吧,除非是珠江口的咸水,如果像我這里的清水,700伏下去估計多變趕魚機了,呵呵。。。
0
回復
ww19532
LV.2
23
2010-10-13 10:55
@zhhufe
[圖片]
我有好用的4硅機QQ1093820944
0
回復
少華
LV.5
24
2010-10-13 11:39
把接線柱里的線分開找到3個單獨繞組,分別全波正流后再把電容串聯峰值電壓應該有1KV了,如果3個繞組分別被壓后再串聯電容的話要近2KV峰壓,要注意安全。
0
回復
2010-10-13 14:01
@xd2791188
我的倍壓后才620v左右,你是怎樣接的,能畫個圖嗎。
前天看這邊的捕魚船,直接三相橋整直接下水,電魚那是剛剛的,大小通吃!
0
回復
tracy188
LV.5
26
2010-10-13 14:15
@少華
把接線柱里的線分開找到3個單獨繞組,分別全波正流后再把電容串聯峰值電壓應該有1KV了,如果3個繞組分別被壓后再串聯電容的話要近2KV峰壓,要注意安全。
0
回復
ww19532
LV.2
27
2010-10-14 16:42
@tracy188
[圖片]
發電機4硅后級
0
回復
ww19532
LV.2
28
2010-10-14 16:42
@ww19532
發電機4硅后級
 
0
回復
tatchan
LV.3
29
2010-10-14 16:51
@ww19532
發電機4硅后級
學習學習
0
回復
發