性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
變壓器繞制問題
變壓器繞制問題
看趙老師“磁性元器件分冊”P146最后所說的,“線圈每端必須留有0.3CM的爬電距離”,有點看不懂,望指教.
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
qingang1982
LV.4
2
2005-12-01 17:20
就是你在繞變壓器時兩邊的隔帶 也叫擋墻,一般來說1mm是1kv 主要是在耐壓測試時 你用的少了打高壓 線包與磁芯會不通過
0
回復
提交
提示
njyd
LV.8
3
2005-12-01 22:02
這是指分層平繞法,各層間有絕緣層.因為內一層的頭和外一層的尾間電壓較高,所以每層線圈不能繞到絕緣層邊緣.
0
回復
提交
提示
johnxu
LV.2
4
2005-12-02 12:59
@njyd
這是指分層平繞法,各層間有絕緣層.因為內一層的頭和外一層的尾間電壓較高,所以每層線圈不能繞到絕緣層邊緣.
不勝感激
0
回復
提交
提示
鷹擊長空
LV.5
5
2007-08-03 15:03
@johnxu
不勝感激
如果不好繞線,可以去掉這個3的擋墻,次級采用三重絕緣線即可,也可過安規.
0
回復
提交
提示
310555397
LV.6
6
2007-08-09 17:46
擋墻我有時加有時不加,空間大你就加,空間不夠就不加嘍.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
3KW單相并網逆變器系統設計
電筆小新
純正弦波逆變器后級
xylon.tan
最近開始學習反激電源 求學習思路
學習黨
L6599是否應該晚于PFC啟動
endeavor
花幾千大洋自建一個4.2kW的離網太陽能光伏電站
川理學子
精華推薦
換一換
立
即
發
帖