性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

菜鳥級提問:輸入輸出絕緣隔離電壓為DC500V,需要變壓器來隔離嗎?

如題,新手正在學習中?

全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2010-10-19 22:04
求助啊?真急,我是在讀研究生,沒什么經驗,手里有這個活,求大家幫助?/div>
0
回復
yunanchen
LV.1
3
2010-10-19 22:42
@suming1189
求助啊?真急,我是在讀研究生,沒什么經驗,手里有這個活,求大家幫助?/span>

你好,其實這是安軌的一個測試,輸入對輸出500VDC,絕緣阻抗要大于4M( STANDARD 60650),其他標準也差不多,這個測試本來就是考慮初級和次級的絕緣強度.如果你的變壓器是用在初級和次級,肯定要滿足這個要求,有些標準沒有這個測試,但是大多數標準多要做耐壓測試,如果能通過我想應該不會有什么問題,我們遇到的產品基本都在100M OHM 以上,希望對你有幫助

0
回復
2010-10-19 22:45

變壓呢器和環路

0
回復
2010-10-19 22:53
@yunanchen
你好,其實這是安軌的一個測試,輸入對輸出500VDC,絕緣阻抗要大于4M(STANDARD60650),其他標準也差不多,這個測試本來就是考慮初級和次級的絕緣強度.如果你的變壓器是用在初級和次級,肯定要滿足這個要求,有些標準沒有這個測試,但是大多數標準多要做耐壓測試,如果能通過我想應該不會有什么問題,我們遇到的產品基本都在100MOHM以上,希望對你有幫助

太感謝你了,我的課題是輸入DC180~240,輸出240,電流100A絕緣等級是DC500V,50M,1min我正在犯愁的是要不要加變壓器,不加的話想BUCK-BOOST能否滿足這個絕緣等級?現在還沒明白,求大哥再指點下哈,呵呵

麻煩你了

0
回復
2010-10-19 22:57
@suming1189
太感謝你了,我的課題是輸入DC180~240,輸出240,電流100A絕緣等級是DC500V,50M,1min我正在犯愁的是要不要加變壓器,不加的話想BUCK-BOOST能否滿足這個絕緣等級?現在還沒明白,求大哥再指點下哈,呵呵麻煩你了
就是說:不帶變壓器的DC-DC變換器能不能達到這個絕緣等級???比方buck-boost電路,不加變壓器的
0
回復
yunanchen
LV.1
7
2010-10-20 00:02
@suming1189
太感謝你了,我的課題是輸入DC180~240,輸出240,電流100A絕緣等級是DC500V,50M,1min我正在犯愁的是要不要加變壓器,不加的話想BUCK-BOOST能否滿足這個絕緣等級?現在還沒明白,求大哥再指點下哈,呵呵麻煩你了

我想有點不明白,輸入是180VAC,又是DC-DC,這是什么電路,我知道,現在很多廠商或者研究者想提高電源的壽命,取消大電容,但是我想你最好能說仔細點,或則電路圖給我,當然保密就算了,嚴格說來,不管怎么設計,都是要安全為原則,這是市場的準入條件

0
回復
yunanchen
LV.1
8
2010-10-20 00:06
@yunanchen
我想有點不明白,輸入是180VAC,又是DC-DC,這是什么電路,我知道,現在很多廠商或者研究者想提高電源的壽命,取消大電容,但是我想你最好能說仔細點,或則電路圖給我,當然保密就算了,嚴格說來,不管怎么設計,都是要安全為原則,這是市場的準入條件

不好意思看錯了,輸出如果是240DC我想問一下,你是準備做什么標準

0
回復
2010-10-20 00:34
@yunanchen
不好意思看錯了,輸出如果是240DC我想問一下,你是準備做什么標準
現在還沒圖;只是在定方案;就是輸出是個穩壓源220V,電流大概在50~100A變化,要求紋波小魚1%;現在確定了需要用變壓器隔離;但不知道用什么拓撲電路來實現比較好;謝謝你啊,呵呵
0
回復
發