請教高手,DC530V 輸入 200W24V輸出用什么電源方案做最好?

請教高手,DC530V 輸入 200W24V輸出用什么電源方案做最好?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
vieger
LV.4
2
2010-10-22 15:44
全橋
0
回復
2010-10-22 15:47
@vieger
全橋
全橋成本太高,想一般的反激能做到嗎
0
回復
vieger
LV.4
4
2010-10-22 16:00
@jackmail124
全橋成本太高,想一般的反激能做到嗎
能啊,要好好選器件才行
0
回復
t-34
LV.5
5
2010-10-24 09:33
@jackmail124
全橋成本太高,想一般的反激能做到嗎
才200W,半橋最好,管子也好選,如果反激的話,管子不好選啊
0
回復
bode
LV.9
6
2010-10-24 09:50
@t-34
才200W,半橋最好,管子也好選,如果反激的話,管子不好選啊

反激適合做高壓小電流的,這個案子,選擇反激的話,不會太合適~

我覺得用雙管正激比較好一點~

 

0
回復
sl_power
LV.7
7
2010-10-24 16:14
建議使用半橋,管子比全橋少,可選擇的控制芯也比較常用,成本也不會太高
0
回復
ppfc_ctr
LV.6
8
2010-10-24 18:31
@vieger
全橋
用半橋比較好,就反激而言,用到的場合多是高壓小電流的
0
回復
2010-10-25 16:14
200W的東東,建議用雙管正激、LLC、半橋,正激也可以。
0
回復
st.you
LV.10
10
2010-10-25 17:02
雙管正激