如果只打差模是可以的 你的保險最好是放前面,不然不符合安規要求,還有你的保險要慢熔的
壓敏電阻10D471通流容量有點小2.5KA (8/20uS),差模保護4KV可以通過的。 建議使用14D561K壓敏電阻。壓敏電阻(MOV)具有較大的寄生電容,用在交流電源系統,會產生可觀的泄漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因泄漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入電源保護氣體放電管LT-B8G600L。
0
回復
@luxing123
[圖片] [圖片] 壓敏電阻10D471通流容量有點小2.5KA(8/20uS),差模保護4KV可以通過的。建議使用14D561K壓敏電阻。壓敏電阻(MOV)具有較大的寄生電容,用在交流電源系統,會產生可觀的泄漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因泄漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入電源保護氣體放電管LT-B8G600L。[圖片]220VAC電源防雷方案(浪拓電子)2009
謝謝,2 樓和三樓的師傅了!~~