請問各位朋友:
用LLC拓樸,想用ST 的6599整一個電源,我們先不管輸出功率有多大。請問能不能做到輸入電壓為90-300VAC?
我自已覺得很難做到90-300VAC,就做90-130VAC都很難做到?如果單做高壓的(176-300VAC)話還可以?
另外問一下如果用仙童的FSFR2100能做90-300VAC輸入嗎?
注明:前面我都會加PFC電路進去的
請大家討論一下吧?
謝謝!
請問各位朋友:
輔助繞組輸出是16V,現在就是給芯片外加電壓,7引腳2V電壓,芯片是能輸出驅動波形的,但是加上前級的400V,就沒有反應了,7引腳上的電壓時1.72V,曾經用示波器看6引腳的波形,什么都沒有捕捉到!8腳應該是沒問題的,因為前級一直是好的,有400V的輸出!Ra2就是看意法半導體參考資料選的,問題在哪里呢?倒是那個串聯的電容C28,容值不準確,要求的是220p,現在都有440p了!現在也就是要先去掉電流檢測這條支路,看看電路能不能工作,是嗎?
現在有兩個問題:
1. 7引腳的分壓電阻,好像是有點問題的。因為手冊上說通過選擇分壓電阻可以確定開啟和關斷電壓,這個設置的有點問題,但是上電后,發現7引腳上的電壓還是1.72V,可以滿足芯片工作的要求呀!
2. 變壓器的問題。由于是剛開始,不知道LLC結構變壓器一般要選用分槽的骨架,就是用一般的繞線方法,但是漏感一直達不到要求。也不知道這個有多大問題!
多謝指教了!
8腳不會觸發的話那就先排除掉
7腳應該是沒有問題的,只要大于1.25V小于6V就沒問題
問題點之一,應該在6腳,電阻取值是一個問題,阻值太小導致保護點提前很多,也許第一個脈沖就已經觸發鎖定了,可以先把這部分斷開先做實驗,能正常輸出之后再來調整這部分,C8一般小于諧振電容的1/100以下,目的在于最小程度降低檢測部分的損耗以及對諧振槽的影響,這時候電阻一般要取大點,整個分流回路從Ra2,C28,D7,Rb2,你要計算整條支路的阻抗,最終在Rb2上得到的電壓信號是多少
問題點之二在你的變壓器,LLC結構里面諧振電感是非常重要的,L,L,C三個最基本要素缺一不可,這是個大問題,三個值搭配不恰當完全不能正常工作,建議你先找點這方面的資料溫習一下,如果漏感達不到你可以外置一個獨立電感來做諧振電感,不一定要雙槽骨架來做
磁芯類型:PC40 ER35
最小工作頻率:67.15KHz
最大工作頻率: 166KHz
工作頻率典型值: 90KHz
勵磁電感: 426 uH
一次側漏電感: 142 uH
輸出電壓范圍: 30~36V
輸出電流: 3±5% A
輸出功率: 120W
一次側 0.86A(有效電流值,下同) 41(匝數,下同) 二次側 3.332A 6
二次側 3.332A 6
輔助繞組 |
0.05A |
3 |