28V升壓到6000V/150mA,用全橋可以實現嗎

用單個變壓器一次升壓到6000V可行嗎,變壓器會不會變比太大而成容性
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
fuliu
LV.2
2
2010-11-18 18:56
副邊匝數太多,得處理好寄生參數帶來的問題,如漏感與寄生電容,分布電容等等
0
回復
2010-11-18 21:11

這是什么電源?脈沖電源?

你可以嘗試多級DC-DC來做這么大的變比。

 

0
回復
stc89c51
LV.4
4
2010-12-12 21:58
@luzhangqing
這是什么電源?脈沖電源?你可以嘗試多級DC-DC來做這么大的變比。 

我次級做成多組繞組輸出,整流后串聯可不可以

0
回復
2010-12-18 19:03

可行。但變壓器是容性的,也是肯定的。

沒有必要用全橋,用推挽就可以了。但變壓器需要好好處理,容性是一定程度上無法避免的,但從一定程度上是可以減輕的。

0
回復
2010-12-18 19:04
@stc89c51
我次級做成多組繞組輸出,整流后串聯可不可以
這是解決辦法之一。
0
回復
2010-12-19 08:58
@stc89c51
我次級做成多組繞組輸出,整流后串聯可不可以

最好各路做好幾級倍壓之后再串聯,這樣變壓器更好處理

否則,變壓器的分布參數都夠讓你頭疼的了

0
回復
gaowenlei
LV.1
8
2014-11-19 20:59
請問樓主這個高壓電源是否做完~我也做高壓電源 是否可一起討論下
0
回復
stc89c51
LV.4
9
2014-11-28 20:24
@gaowenlei
請問樓主這個高壓電源是否做完~我也做高壓電源是否可一起討論下
做完了,還可以,全橋加倍壓整流方式
0
回復
發