我們供應商提供的一個開關電源在我們生產中忽然一個時間段出現50%的不良, (同批電源前后生產都沒有不良)
不良在我們產品測試一開機時發生、Burn IN時發生占90%, 我們產品測試后Burn IN,在Burn IN后再測試開機還是有不良.
電源上Mosfet、橋、限流電阻、二極管、IC都被燒了, 因不良品電源上的變壓器表面凡立水明顯變色,與正常品不同,
所以廠商分析為變壓器溫度過高造成, 我們模擬給變壓器加140度左右的溫度也能復制這個不良, 但實際我們Burn in 12H
檢測變壓器也不會超過 100度, 所以我們家老板認為這個電源的OCP和OVP失效導致的不良.
這個電源是0.5A--2.5A 48V, 我們使用示波器測試開機時某一臺從瞬間大電流>3.5A以下會突然下降到0 然后恢復正常電流..
哪位大蝦有這樣的經歷....或給點建議。。。謝謝了