UPS逆變板之IGBT使用疑惑

  在調試UPS逆變板的時候,碰到了一個令人比較費解的問題。逆變板部分電路圖如下所示:

  

圖中使用的IGBT是飛兆的FGL40N120AND,在實際測試中出現了一個問題,即圖中吸收電路部分的四個10Ω/5W電阻過熱,在開機不到5分鐘電阻的溫度就升高了80多度。但將IGBT換成IR公司的GPS40B120UD,這種問題就不在出現了,開機很久,四個10Ω/5W電阻的溫度基本溫度在20-30度左右。我看了兩個IGBT的pdf文檔,替代使用似乎沒有什么問題,但實際上,卻出現了不同效果。有些費解,還請大家幫忙解決一下!IGBT的選擇和前段的吸收電路有很大關系嗎?難道必須做到匹配?

備注:

1、逆變板上只更換IGBT,其他元器件幾乎一摸一樣,當然不排除各別相同元器件之間存在的差異。

2、FGL40N120AND、GPS40B120UD的PDF文檔見附件。

FGL40N120 

irgps40b120ud  


全部回復(2)
正序查看
倒序查看
fsxqw
LV.9
2
2010-12-28 18:13

暈死,規格書是某網站。

自刪回復以示抗議?。?/p>

0
回復
2011-01-02 12:13
看一下ciss, coss 的差別吧,會不會是開關速度導致spike 過高
0
回復
發