請教有關導線線徑的問題

導線的面積是等于電流的有效值除以電流密度,我們設計電源的時候一般會告訴輸出的電壓和電流,這個電流就是有效值.但是如果由原邊峰值電流換算成副邊有效值電流,這兩個值通常不一樣,那我們計算的時候應該取那個值啊?另外導線線徑的選擇是不是只要不大于兩倍穿透深度就可以了?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
qaz33510
LV.9
2
2005-12-16 21:35
"原邊峰值電流換算成副邊有效值電流,這兩個值通常不一樣 " --- 是不是忘了計算變壓器效率在內?
導線線徑大于兩倍穿透深度也無不可,只不過利用率低了.
0
回復
2011-03-19 18:39
@qaz33510
"原邊峰值電流換算成副邊有效值電流,這兩個值通常不一樣"---是不是忘了計算變壓器效率在內?導線線徑大于兩倍穿透深度也無不可,只不過利用率低了.

何為利用率低了,不是很明白,望能指教

0
回復
發