工頻機UPS必須要輸出變壓器的原因

 

 

  1.工頻變壓器的第一作用是變壓

 

  UPS輸出的有效值為220V的正弦波交流電壓的峰峰值電壓是620V,而一般單相UPS的輸入整流電壓才310V(這還不包括一般為48V電池的情況),為了使逆變器不失真地輸出有效值為220V的正弦波交流電壓,逆變器前面的直流電壓必須是650V870V。由于工頻機逆變器的輸入電壓遠遠低于這個值,所以必須加一個輸出變壓器將電壓提升到額定峰值以上才可使用,如圖1所示。圖中所示為電池電壓為48V的情況,在中小功率中,為了節約成本,一般都不將電池電壓做得太高,所以輸出隔離變壓器一般為升壓工作方式。圖中虛線以左的部分為輸入隔離變壓器,現在已不作為標配。

 

  2. 工頻變壓器的第一作用是產生隔離接地點

 

  工頻機UPS采用的是全橋變換器,圖2所示為工頻機整流/逆變電流途徑原理圖。從電路中可看出,這種變換器輸出的兩根線不是一根火線和一根零線,而是兩根火線,如圖2(a)所示輸入輸出同步時,L為正半波時電流流動方向,可以看出正半波時電流的路徑是兩個整流二極管、兩個逆變功率管和負載。但一般的UPS負載要求必須具有零線,以便于接地,如果在沒有輸出隔離變壓器的情況下,就將一根火線硬性接地,如圖2(b)所示在上述情況下的一端接地情況,就會導致UPS的工作失常。圖中給出了在電壓正弦波正半波時的電流流動方向和途徑,負半波也是如此。從圖中可以看出,由于零線的接入,使負載電流經過負載后不是經過整流器和逆變管,而是直接流回市電的零線輸入端,在這種情況下,圖中只有用淺灰色標出的一只整流器和一只逆變功率管起作用。按照正常的工作程序,負載電流應該流過兩個橋式電路的各2只管子,在這里少了一半。

 

  上述是輸入輸出同步的情況,還不會出現太嚴重的情況。如果不同步,其N為正半波時的電流流動方向,在這里電流只經過了兩個管子而沒有流經負載,其等效電路如圖2(c)所示。圖2(d)是圖(c)的等效電路,在這種情況下就會導致逆變器功率管爆炸。為了杜絕這種情況的發生,就必須在逆變器輸出端接輸出變壓器,如圖2(e)所示。這樣一來這個變壓器是全橋電路不可分割的一部分。是為了解決上述困難的權宜之計,并不是為了增加別的功能而另外增加的環節。換句話說,工頻機結構UPS在這種情況下如果不加輸出隔離變壓器,用戶就不會接受。

 

  (a) 無輸出變壓器正半波時的電流流動方向和途徑(輸入輸出同步)

 

  (b)無輸出變壓器正半波輸出一端接地時電流流動方向和途徑(輸入輸出同步)

 

  (c)無輸出變壓器負半波輸出一段接地時電流流動方向和途徑(輸入輸出不同步)

 

  (d)無輸出變壓器負半波輸出一端接地時電流的等效電路 (輸入輸出不同步)

 

  (e)有輸出變壓器正半波時的電流流動方向和途徑

 

  2.三相電壓UPS

 

  三相電壓的工頻機結構UPS也是這樣,圖3示出了三相工頻機結構UPS主電路圖,從電路圖中也可以看出,其三相全橋逆變器的三根輸出線也都是火線,而絕大多數用戶所需要的的是三相四線制供電模式,即3 380V/220V體系。這就需要將三相三線制電壓經 -Y變換而轉換成三相四線制電壓系統。另一方面,工頻機結構UPS的直流電壓都是采用的單一直流電壓,即用的是一組電池,如圖3所示,這也就決定了它的輸出電壓模式必然是全火線輸出,也只有用隔離變壓器才能得出隔離接地點。

 

  從以上的分析可以看出,變壓器是工頻機結構UPS不可分離的一部分。

 

 

 