好久不來電源網了,剛剛看到一個討論RC降壓整流的貼子,用容抗法計算輸出電流,實不足取。
電工基本常識告訴我們,交流電的有效值要大于平均值,容抗法求得的是有效值,而整流后輸出的是平均值。二者不可混為一談。建議大家改用電荷守恒來計算輸出電流。
RC降壓整流是利用電容在工頻交流電壓作用下的充放電流獲得電流輸出,在負載上得到一定的壓降。其輸出具有電流源特性,輸出電壓隨負載阻抗的升高而升高,不允許開路,否則將擊穿輸出濾流電容,一般情況下比較適合于負載固定的場合,如果負載電流不固定,則需要在輸出端添加并聯型穩壓電路才能工作(如穩壓管)。
=========================================================================
RC降壓半波整流
交流電的負半周,市電通過D2為C1反向充電,達到負的最大值;正半周開始后,C通過D1向C2放電,同時輸出電流,端電壓由DZ進行鉗位,一定時間后C1的電荷放完,開始正向充電,由電荷守恒定律可知,輸出端得到的電荷量最多等于C1的充電電荷量,即輸出電流
Io=50*(2Vp-Vdz)*C1
式中:Vp為交流電峰值電壓,Vdz為穩壓管穩壓值
R1是C1的泄放電阻,要求承受高電壓,一般取1/2W以上金屬膜電阻,根據安規要求,電源插頭在拔下一秒內,插頭兩端的電壓要降到安全電壓36V以下,而電網波動情況下,電容上的電壓可達市電峰值的1.2倍,因此要求R1*C1的時間常數要小于0.4秒
R2是限流電阻,防止在電壓峰值處上電,或在C1充電到峰值處線路接觸不良,恬好在電壓負峰時接通時的浪涌電流擊壞整流二極管,如選用1N4007,其浪涌電流為30A,則限流電阻不得低于22R,因為它需要同時承受高電壓和大電流的,要求具有一定的熱容量,空間允許的情況下,可選1~2W的金屬膜電阻,最好選用水泥電阻。
D1-D2是整流二極管,一般選取用1N4007即可。
C2是濾波電容,取值為C=3~5t/R
t為脈沖周期, 0.02秒
========================================================================
RC降壓橋式整流電路
輸出電流 Io=100*(2Vp-2Vdz)*C1
C2濾波電容取值為C=3~5t/R
t為脈沖周期, 0.01秒
其余器件參數及要求與半波整流相同