小弟最近調試無橋PFC電路,輸入市電,輸出1800W,400V MOS管用的是英飛凌的IPW系列 600V 的管子,驅動電路如下
然后實測Vgs的波形如下圖(公司管的嚴,自己畫的)
怎么做才能把這些震蕩給減小?求各位工程師建議,先謝了!
今天把驅動電阻稍微加大了,有改善,但是我們做的高效模塊,增大驅動電阻的話對效率不好
板子的功率密度很高,也懷疑布線很久了,但是布線的話短時內也沒法改了
今天試驗了,發現負載加到1000W輸出的時候,Vgs下降沿出現了同樣的波動,結果炸機了
而且輕載是,下降沿是沒震蕩的,隨著負載的加大震蕩加劇,從而導致炸機