謝工你好:
最近用LNK406做恒流的時候,發現恒流特性極差。目標為40V/420mA。用電子負載工作在40V的恒壓模式。在100V交流輸入時候發現輸出為輸出為420mA。但是到輸入250V的時候就只有270mA了,不知道怎么解決?
還有,前一段時間我提問說芯片不能工作在66KHz和不能工作在連續模式的問題現在解決了,換了一片新的芯片就解決了,謝謝各位工程師的熱心幫助!
這個問題很急,希望大家幫幫?!謝謝!