最近在設計1款電源,不知道怎么設計變壓器才是最好?
輸入電壓為AC 220V±20%,開關頻率 60kHz,使用被動PFC,控制芯片為3843,
輸出為 30V 3.5A,使用PQ3230的磁芯。
最近在設計1款電源,不知道怎么設計變壓器才是最好?
輸入電壓為AC 220V±20%,開關頻率 60kHz,使用被動PFC,控制芯片為3843,
輸出為 30V 3.5A,使用PQ3230的磁芯。
如果使用參數一,那么n=54/8=6.75;
V_OR=6.75*31V=210V;
V_IN+V_OR+V_SPIKE+V_MARGIN=400V+210V+80V+50V=740V
輸入電壓V_IN取400V(整流濾波后直流);
反射電壓V_OR為210V,根據匝比;
漏感尖峰V_SPIKE取80V;
余量V_MARGIN取50V;則需要使用大于740V的MOSFET,則要選800V的MOSFET,
通常600V的是最常用的。
不知道這樣的參數設計是怎么考慮的?