性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請大俠說一說漆包線的線徑同電流對應關系???

請發言
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
fromhear
LV.1
2
2006-01-16 09:12
我也正考慮這個問題,還沒找到答案,哪位知道,可否指教?
0
回復
jiaoao
LV.9
3
2010-01-03 16:49

其實這個關系很難給與明確,因為再電流一定的情況下,要看散熱措施和電感器或者變壓器要求的可接受的溫升情況。


但有一個一般規律可以簡單說下,一起交流一下。一般幾十瓦以下的電流密度(電流有效值)可以選擇大些,可以到5-10A/MM^2


但是功率大的傳統變壓器我建議一般按電流密度4A/MM^2計算既可。


像差模電感器一般可以選擇到5A/mm^2. 共模電感器由于一般繞制層數比較少,磁芯的熱量也比較少,電流密度可以選擇5-10,看具體情況,一般可選擇6A/MM^2.


那么如果是平面變壓器使用在鋁基板電源中,那么小功率600W以下的電流密度可以選擇到10-20A/MM^2,一般12A左右。如果功率到2000W左右,那電流密度最好在8-10A左右。只是個人經驗,可以相互交流。有問題可以到WWW.CREATIVEMIX.CN中留言交流

0
回復
vyren
LV.3
4
2010-01-07 16:17
@jiaoao
其實這個關系很難給與明確,因為再電流一定的情況下,要看散熱措施和電感器或者變壓器要求的可接受的溫升情況。但有一個一般規律可以簡單說下,一起交流一下。一般幾十瓦以下的電流密度(電流有效值)可以選擇大些,可以到5-10A/MM^2但是功率大的傳統變壓器我建議一般按電流密度4A/MM^2計算既可。像差模電感器一般可以選擇到5A/mm^2.共模電感器由于一般繞制層數比較少,磁芯的熱量也比較少,電流密度可以選擇5-10,看具體情況,一般可選擇6A/MM^2.那么如果是平面變壓器使用在鋁基板電源中,那么小功率600W以下的電流密度可以選擇到10-20A/MM^2,一般12A左右。如果功率到2000W左右,那電流密度最好在8-10A左右。只是個人經驗,可以相互交流。有問題可以到WWW.CREATIVEMIX.CN中留言交流
加一點不同頻率下的電流趨膚效應配合
0
回復
st`johns
LV.6
5
2010-01-09 08:01
這樣的問題很難給你滿意的答復:

首先你要拋棄多大線徑固定某一電流這樣錯誤的概念。

變壓器流過某一固定線徑導線的電流與下面因素有關

1.變壓器允許溫升,電流流過導線會發熱,允許的溫升越大,允許流過導線的電流也越大;

2.變壓器的允許電壓調整率,電流流過導線會有壓降,允許的電壓調整綠越大,允許流過導線的電流也越大;

3.經濟電流密度,這一點與變壓器就無關了。
0
回復
2010-01-21 13:50
@jiaoao
