性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
逆變/光伏/并網
電池怎樣計算容量
電池怎樣計算容量
買了一組舊電瓶12伏80安充滿用逆變器帶500瓦燈52分鐘,大家幫我算算容?,逆變器加風扇空載1安多點。
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
xzszrs
2
2011-05-09 11:42
假設逆變效率=80%
電池放出電量=500*52/60/80%=540WH
電池容量=540/12=45AH.
0
回復
提交
提示
莫笑
LV.7
3
2011-05-09 13:03
@xzszrs
假設逆變效率=80%電池放出電量=500*52/60/80%=540WH電池容量=540/12=45AH.
0
回復
提交
提示
zhiyiyunmeng
LV.7
4
2011-06-27 17:59
500W放電電流大致41A 你才放電52分鐘就沒有電了!基本可以估算40AH電量!但是也不能簡單這么判別!因為舊電池內阻大很多!大電流放電特性變得比較差!
0
回復
提交
提示
東城立昇
LV.7
5
2014-09-30 18:17
@zhiyiyunmeng
500W放電電流大致41A 你才放電52分鐘就沒有電了!基本可以估算40AH電量!但是也不能簡單這么判別!因為舊電池內阻大很多!大電流放電特性變得比較差!
舊電池有45A已經不錯了
0
回復
提交
提示
工程師都在看
向大佬求助!LLC諧振變換器波形電流波形跳變
FromTheAshes
【DigiKey年度寵粉】+ DigiKey購物方便,物流速度快
地瓜patch
電源變壓器MOS發熱嚴重,效率很低
茶葉包子
請推薦一款前級PWM驅動隔離光耦.
lmh0519
穩壓芯片無法穩壓的問題
好好學電力電子
精華推薦
換一換
立
即
發
帖