FSQ100+EE16做6W出現在任何輸入電壓下,45℃環境中都會過溫保護,為什么呢,資料可以做8W的???
請問FSQ100的FB腳電容如何取值呢?
這問是那家公司? FSQ100我們有做,有問題可連絡我,
手機: 13410450824, QQ: 958462997
能上個規格書看下嗎?
過溫保護得看看是哪里保護了,
1.把SENSE的波形用線引出來用示波器監測變壓器有沒有飽和,
2.換小點的SNESE電阻,看是不是溫飄導致OCP提前了。