一個典型的電路,線繞電阻+壓敏電阻+二極管整流+470大電容+開關電源(0512的輸出)遭遇雷擊時,有部分線繞電阻燒壞,還有爆大電容的,還有相當部分是開關電源模塊上的470UF電容爆掉,請教高手怎么解決這個問題?
是不是得加上共模電感呢?
一個典型的電路,線繞電阻+壓敏電阻+二極管整流+470大電容+開關電源(0512的輸出)遭遇雷擊時,有部分線繞電阻燒壞,還有爆大電容的,還有相當部分是開關電源模塊上的470UF電容爆掉,請教高手怎么解決這個問題?
是不是得加上共模電感呢?
雷擊實驗在實驗室是可以過的,用在現場就有著現象了,損壞比例還較大呢!
樓上高手有說壓敏加放電管一起用的,您認為呢,有沒有試過呢?
還有就是共模電感對這有影響沒呢?
壓敏與防雷管串起來用,確實可以這樣用,而且效果好于單個壓敏或防雷管,我們有用過,不過成本,體積都變太大,怎么解決? 還有一點,我們的有一個融融開關, 是用具有彈性的二個片強行用錫點連接的,如果過雷電太大會融融而斷開,后面電路全部斷電受到保護?;謴蜁r(shí)只要用烙鐵掛錫再連上即可。
這個我們用得比較早,后來聽說TCL也有這種用法。
這個融融開關倒是有趣。不過有個問題,錫點的大小選擇,是不是需要根據它的電阻、以及流過電流的發熱程度來確定何時熔斷?
感覺原理有點類似保險絲啊。通過金屬的過熱熔斷來切斷電路。
是這樣的吧?
工藝解決: 在沖壓片時,沖出一細長凸點,在上面怎么掛錫也不會多。焊時將二彈片背靠背強行推在一起,掛錫后立即松開都會粘在一起的,由于點小聚熱不多,彈片大散熱快。
一旦雷電過來,上百甚至上千安培的電流瞬間通過錫點發熱而融,彈片會克服束縛力而各自向相反方向彈開,后電路斷電。
防雷線路無非是將雷擊的能量在吸收掉來保證電源系統的正常工作。如果樓主是L-N 兩線輸入 就只要打差模即可,如果L-N/PE 那是差模和共模都必須打的。MOV一般選擇20D 已經很大了,如果還是損壞,那有可能是擺放的位置不合適,EMI濾波器中使用的CM 或者DM 會對雷擊的瞬間電流有抑制作用。 MOV 的響應速度一定比放電管要快,一般雷擊差模只需要在合適的地方加MOV 就差不多可以通過了。
謝謝樓上的
我們工程師告訴我是時間太久了才出現這個問題的,用在現場三四年了···