兩套100VA的CD型鐵心,改成一套E型結構變壓器功率能達到350VA嗎?
我有8只CD16*32*64的變壓器,無甚用,想組合出一個1200VA的UPS輸出B.怎樣才能用最少的C鐵心達成目的?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@libaomin
算算線徑匝數骨架和絕緣層,看窗口是否能放下.
我按800VA算了一下.窗口2.5*6.4=16平方CM,J=2.5A/MM*MM
B=1.6-1.8T,S=5.12*4=20平方CM.
N初=45/(1.8*20)=1.25匝/伏,220V=275匝,現取300匝.
I=800/220=3.6A, d=1.4mm.
按以上數據剛好可繞下.
我現在疑問是:各種公式對電流I用J來限定.如提高J,則功率會增加.誰也沒說電流與磁通的限制關系.經驗公式只對標準鐵心有效,象我這樣自己組合鐵心,難到只好做出樣品來實驗驗證嗎.
