想請教一個兩級式光伏并網的初級問題??!

結構:Boost+全橋

通過控制Boost電路實現光伏電池的MPPT,假設光照、溫度不變。那么在穩(wěn)態(tài)時,Boost的輸入電壓,即光伏電池的電壓Upv是一個恒定值,而對全橋進行控制的時候是要保證全橋變換器輸入的直流母線電壓Udc穩(wěn)定的,怎么能保證Udc和Upv符合Boost電路的輸入輸出電壓的關系呢??即Upv/(1-D)=Udc,???

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2011-06-19 19:54
BOOST中,本來就有這個關系?。?/div>
0
回復
assault
LV.2
3
2011-06-19 21:24
@
[圖片]BOOST中,本來就有這個關系啊?

那意思就是說在固定光照和溫度情況下的話,全橋的直流母線電壓就是定值嗎?因為Mppt相當于是控制Boost的輸入電壓,而輸出電壓是不可控的,你看我的理解對不對

0
回復
LV.1
4
2011-06-20 09:59
@assault
那意思就是說在固定光照和溫度情況下的話,全橋的直流母線電壓就是定值嗎?因為Mppt相當于是控制Boost的輸入電壓,而輸出電壓是不可控的,你看我的理解對不對

這個我沒做過,不太清楚。。

 

但是BOOST中,那個關系式成了的。。

0
回復
2011-07-12 16:33
@assault
那意思就是說在固定光照和溫度情況下的話,全橋的直流母線電壓就是定值嗎?因為Mppt相當于是控制Boost的輸入電壓,而輸出電壓是不可控的,你看我的理解對不對

母線電壓就是一個定值,MPPT不管跟蹤到那都不會變化