想通過變壓器實現升壓1倍,磁芯暫不考慮,初級為10Ts,次級為20Ts,與初級為15Ts,次級為30Ts有什么區別呢?僅僅是電感量不同么?請指導一下!謝謝
變壓器的初級和初級有什么區別困惑
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
@二手電工
就看哪些量跟匝數有關了磁通強度,F(xiàn)luxdensity,正比于匝數勵磁電感,MagnetizingInductance,正比于匝數的平方電阻,正比于匝數勵磁電感和繞組的銅耗是成相反關系的,如果N太小,那勵磁電感太小,這時候CoreLoss就增加,但是銅耗減小,因為阻值小；如果N太大,那CoreLoss就變小,但銅耗就增大。所以單從損耗角度來講,是有一個最合理的N值存在的。
漏了重要的一項,匝數與鐵心截面大小成反比。
0
回復
@二手電工
就看哪些量跟匝數有關了磁通強度,F(xiàn)luxdensity,正比于匝數勵磁電感,MagnetizingInductance,正比于匝數的平方電阻,正比于匝數勵磁電感和繞組的銅耗是成相反關系的,如果N太小,那勵磁電感太小,這時候CoreLoss就增加,但是銅耗減小,因為阻值?;如果N太大,那CoreLoss就變小,但銅耗就增大。所以單從損耗角度來講,是有一個最合理的N值存在的。
假如要不考慮損耗的話,是不是不管多少匝數,只要匝比合適就行???
0
回復