小弟是電源領域的新手,剛接觸不到一個月。。。
想請教下:今天小弟用交流調壓器測試剛完成的開關電源小板,不料測量輸入電壓為0,懷疑是交流調壓器以及后面的隔離變壓器之間的線接觸不良,故測量調壓器輸出與隔離變壓器輸入間的電壓,萬用表測試為0(可能是我表棒接觸變壓器的螺絲也沒接觸好),將其中一根線卸下,用示波器觀測,波形正常。
然后,然后??!驚心動魄的一幕發生了:因為我猜測可能后面的隔離變壓器問題導致接入隔離變壓器后才使電壓變?,于是沒多考慮就把連著另一根交流線的示波器表筆和隔離變壓器相接觸,結果。。。絢麗的光電弧線伴隨著輕微的爆破聲在我眼前劃過。。。導致實驗室跳閘,之后便是一群同學的強烈鄙視和唾棄。。。。。
當時的情況是:交流調壓器輸出25V,接到后面的隔離變壓器,隔離變壓器后無負載,就是用示波器測量調壓器輸出的時候發生了上述慘劇。
我本以為調壓器自帶有隔離作用,而且輸出電壓也只有25V,才放心地用示波器測量,卻百思不得其解為何會發生這種情況,希望各位前輩指點。。。
另外,有沒有專門關于開關電源設計、調試過程中安全事項的文章或教程呢?小弟深知自身功力太淺,希望能更好更快地提升自己的水平,也希望各位前輩不吝賜教,小生感激不盡!?。?/p>