請教橋堆的選型怎么計算,90W的全電壓要用多大的橋堆,感謝?
請各位指教一下?。?/p>
220V的工頻輸入,2A的單相橋就行
整個3A-5A的應該就夠了哦
謝謝指教!能否告知選型的原則,計算方法,感謝!
軍長您好!這個公式算出來的是經過橋堆的電流嗎?其中的VINMIN是按交流值還是按整流后的值?若按整流后的值,是否要減去橋堆的壓降?若要減的話,大約減多少?感謝……
IRMS=PO/VRMSMIM*PF*效率,其中vrmsmin為最小輸入有效值,計算后取二倍即可!
別叫“軍長”噢,我也是來學習的啊。
那個公式是后面PFC的公式,電壓用有效值,橋壓降小,一般沒算