橋堆選型怎么計算

請教橋堆的選型怎么計算,90W的全電壓要用多大的橋堆,感謝?

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
xljssnh
LV.3
2
2011-07-06 15:22

請各位指教一下?。?/p>

0
回復
zxy4703
LV.2
3
2011-07-06 17:44
@xljssnh
請各位指教一下?。?/span>

220V的工頻輸入,2A的單相橋就行

0
回復
2011-07-06 18:42
什么叫全電壓?
0
回復
2011-07-06 18:58
@隱形專家
什么叫全電壓?
90-264VAC
0
回復
2011-07-06 18:58
@wuzhonggui
90-264VAC
額定100-240
0
回復
LV.1
7
2011-07-06 20:05
@wuzhonggui
90-264VAC

整個3A-5A的應該就夠了哦

0
回復
xljssnh
LV.3
8
2011-07-07 11:23
@
整個3A-5A的應該就夠了哦

謝謝指教!能否告知選型的原則,計算方法,感謝!

0
回復
LV.1
9
2011-07-07 12:10
@xljssnh
謝謝指教!能否告知選型的原則,計算方法,感謝!
我這不好寫公式,就將就看下吧,我是這樣算的:根號2*(PO/G)/VINMIN,G為效率,然后在留點余量
0
回復
xljssnh
LV.3
10
2011-07-07 14:19
@
我這不好寫公式,就將就看下吧,我是這樣算的:根號2*(PO/G)/VINMIN,G為效率,然后在留點余量

軍長您好!這個公式算出來的是經過橋堆的電流嗎?其中的VINMIN是按交流值還是按整流后的值?若按整流后的值,是否要減去橋堆的壓降?若要減的話,大約減多少?感謝……

0
回復
wuzhonggui
LV.9
11
2011-07-07 16:14
@xljssnh
軍長您好!這個公式算出來的是經過橋堆的電流嗎?其中的VINMIN是按交流值還是按整流后的值?若按整流后的值,是否要減去橋堆的壓降?若要減的話,大約減多少?感謝……

IRMS=PO/VRMSMIM*PF*效率,其中vrmsmin為最小輸入有效值,計算后取二倍即可!

0
回復
LV.1
12
2011-07-07 17:47
@xljssnh
軍長您好!這個公式算出來的是經過橋堆的電流嗎?其中的VINMIN是按交流值還是按整流后的值?若按整流后的值,是否要減去橋堆的壓降?若要減的話,大約減多少?感謝……

別叫“軍長”噢,我也是來學習的啊。

那個公式是后面PFC的公式,電壓用有效值,橋壓降小,一般沒算

0
回復
zvszcs
LV.12
13
2011-07-07 21:20
@
別叫“軍長”噢,我也是來學習的啊。那個公式是后面PFC的公式,電壓用有效值,橋壓降小,一般沒算
我們用的余量很大,所以基本不用計算
0
回復
xljssnh
LV.3
14
2011-07-08 08:23
@wuzhonggui
IRMS=PO/VRMSMIM*PF*效率,其中vrmsmin為最小輸入有效值,計算后取二倍即可!
感謝!謝謝各位的指教!……