性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

電源適配器老化無輸出

請教各位電源適配器高手,為何電源適配器12V/2A(歐規一體殼)的用電阻絲老化10小時后就無輸出,變壓器經常壞,方案用的是0B2663A+4N60 變壓器EE25.

全部回復(19)
正序查看
倒序查看
2011-07-09 14:44

變壓器經常壞?怎么個壞法?線圈短路?磁芯損壞?

0
回復
kublai09
LV.6
3
2011-07-09 15:15
變壓器不可能經常壞的吧,這個方案是比較常見的方案,原理圖和變壓器結構貼上來看下
0
回復
2011-07-09 16:54
@讓你記得我的好
變壓器經常壞?怎么個壞法?線圈短路?磁芯損壞?

很難想象

0
回復
LV.1
5
2011-07-09 21:32
@kublai09
變壓器不可能經常壞的吧,這個方案是比較常見的方案,原理圖和變壓器結構貼上來看下

壞哪里噢

0
回復
2011-07-09 21:59
@
壞哪里噢

估記是變壓器廠商沒有做好!加強來料管制!

0
回復
2011-07-09 23:57
@wuzhonggui
估記是變壓器廠商沒有做好!加強來料管制!

怎么樣沒做好會在燒機10小時后壞呢?

0
回復
2011-07-09 23:58
@wuzhonggui
估記是變壓器廠商沒有做好!加強來料管制!
還是樓主來講講是哪里壞了吧?很難想象哦
0
回復
hk2007
LV.8
9
2011-07-10 13:32
@javike
還是樓主來講講是哪里壞了吧?很難想象哦
恩,變壓器一般很少壞吧,沒輸出的原因多著呢,樓主還是好好檢查一下吧
0
回復
H-power
LV.8
10
2011-07-10 14:10

會不會是MOS管熱死了

0
回復
lvyuanpu
LV.5
11
2011-07-10 18:02
@H-power
會不會是MOS管熱死了

如果是熱死的話,那么這個FET的反應太遲鈍了吧

高溫槽內的環境內溫度一般兩個小時內就會穩定了。

0
回復
2011-07-10 18:11
@lvyuanpu
如果是熱死的話,那么這個FET的反應太遲鈍了吧[圖片]高溫槽內的環境內溫度一般兩個小時內就會穩定了。

熱保護有時會出現間歇性的,

比如:工作2小時后因為溫度高盬o(hù)了,保護后元件溫度開始下降,過幾分鐘后有開始工作,再工作半個小時又保護了……如此重復,如果沒有對元件工作溫度或輸出電壓進行在線式監測不一定會發現,直到最后無法工作了

0
回復
lvyuanpu
LV.5
13
2011-07-10 19:11
@javike
熱保護有時會出現間歇性的,比如:工作2小時后因為溫度高盬o(hù)了,保護后元件溫度開始下降,過幾分鐘后有開始工作,再工作半個小時又保護了……如此重復,如果沒有對元件工作溫度或輸出電壓進行在線式監測不一定會發現,直到最后無法工作了

受教了。。額

不過我感覺10樓的朋友的意思是FET掛了。額。請指教。

0
回復
2011-07-10 19:37
@lvyuanpu
受教了。。額不過我感覺10樓的朋友的意思是FET掛了。額。請指教。
按12帖中的不斷重復“保護——恢復——保護……”過程,時間長了是有可能損壞發熱元件的,你可以監測下FET的溫度,有條件監測下主要發熱元件的溫度看看是否正常
0
回復
wuzhonggui
LV.9
15
2011-07-10 22:30
@javike
按12帖中的不斷重復“保護——恢復——保護……”過程,時間長了是有可能損壞發熱元件的,你可以監測下FET的溫度,有條件監測下主要發熱元件的溫度看看是否正常
那就叫過溫保護,溫度在半小時內基本就穩定了!
0
回復
2011-07-10 23:36
@wuzhonggui
那就叫過溫保護,溫度在半小時內基本就穩定了![圖片]
如果是IC保護了,那才是過溫保護,如果是MOS管過溫關斷了而IC還在工作,那不應該叫過溫保護吧,這樣長時間工作會損壞MOS的。
0
回復
LV.1
17
2011-07-11 11:23
@javike
如果是IC保護了,那才是過溫保護,如果是MOS管過溫關斷了而IC還在工作,那不應該叫過溫保護吧,這樣長時間工作會損壞MOS的。
樓主都沒說那里壞了呢
0
回復
2011-07-11 11:28
@
樓主都沒說那里壞了呢[圖片]
樓主說變壓器壞了 
0
回復
H-power
LV.8
19
2011-07-14 21:42
樓主應該說明白是哪壞了
0
回復
yineibo2009
LV.5
20
2011-07-17 17:33
@H-power
樓主應該說明白是哪壞了
把壞的地方說來聽聽
0
回復
發