在交流下共模電感的損耗怎么算啊
在交流下共模電感的損耗怎么算啊
現(xiàn)在我們用了個EE8.3的共模電感來濾波,單邊是10MH,3歐姆,這個的損耗有那些怎么算啊,大蝦們指點下
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
fkuepfq
LV.4
2
2011-08-03 10:16
看這么可憐,幫忙頂個,也同時觀望高手替你解答
0
回復
提交
提示
dreamer662006
LV.8
3
2011-08-03 12:44
交流阻抗是jwL,在將其放在電路中考慮,得到EMI濾波器的波特圖就可以了啊。單個電感損耗應該差不多就是IR^2吧,在正常工作時其濾去的共模信號都不會有很大能量的。
0
回復
提交
提示
wxq19861207
LV.3
4
2011-08-08 10:06
@dreamer662006
交流阻抗是jwL,在將其放在電路中考慮,得到EMI濾波器的波特圖就可以了啊。單個電感損耗應該差不多就是IR^2吧,在正常工作時其濾去的共模信號都不會有很大能量的。