性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

剛接觸電源的新人來請教各位大神一個問題

舉例:24V 10A 240W的開關電源。

    P=IU

按上面的指標算來,這240W的輸出功率是在電阻為10歐姆的情況下計算出來的。

問題:一般電源的輸出電壓是不變的,輸出的電流會隨負載的不同而不同,電流I=U/R,當電流變了的時候,輸出的功率自然就變了,如果外接的負載過小,造成了電流過大,這樣是不是電源的輸出功率會提高。如果提高,這240W到底有什么意義了。

這電源設計的時候怎么確定輸出的功率為多大的呢!

請各位大神幫我解惑,謝謝。

 

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2011-08-28 23:34

你說的240W是額定功率,輸出24V/10A也是額定輸出。

240W的輸出功率怎么會是10歐電阻,24V除以10A=2.4歐吧。

輸出電流變小,輸出功率當然變小,當輸出電流變大,輸出功率當然變大,但不會無窮大,一是有OCP保護,二是可能有過功率保護。

額定的意思在這個輸出條件(24V/10A),電源可以長時間工作而不損壞,如果比10A大,就有可能出意外,如溫度太高,電源壽命減少

0
回復
540054528
LV.3
3
2011-08-29 08:52

功率不會超過240W,電流過大的時候,會進入限流區,系統通過降低電壓使電流限定為一定值,當負載阻值繼續減小時,電壓繼續降低,會進入輸出欠壓保護而停機

0
回復
2011-08-29 10:22
@540054528
功率不會超過240W,電流過大的時候,會進入限流區,系統通過降低電壓使電流限定為一定值,當負載阻值繼續減小時,電壓繼續降低,會進入輸出欠壓保護而停機

不同意你的說法

電流過大的話只有一個過流保護,沒聽說過有“限流區”

LZ說的輸出電壓恒定不變,也就是一款恒壓電源,怎么會去降低輸出電壓,還降到輸出欠壓保護而停機?

本人是宅男,沒聽說過有輸出欠壓保護

也許有,請高手貼圖明示,謝謝。

0
回復
540054528
LV.3
5
2011-08-30 09:54
@edie87@163.com
不同意你的說法電流過大的話只有一個過流保護,沒聽說過有“限流區”LZ說的輸出電壓恒定不變,也就是一款恒壓電源,怎么會去降低輸出電壓,還降到輸出欠壓保護而停機?本人是宅男,沒聽說過有輸出欠壓保護也許有,請高手貼圖明示,謝謝。
是恒壓源,但是這個電源是240W,額定輸出10A,額定負載跑2.4歐,那么帶載1毆怎么辦?1歐姆就是24A的電流,而電源最大輸出10A,過流肯定會做出反應,否則管子要燒,一般有的電源是過流直接保護,有的電源過流進入限流區,他是通過減小占空比來降低輸出電壓,使電流限定在10A,想怎么做都可以。如果是后者那么就涉及到輸出電壓的降低不可能允許無限降低,(一般根據負載功率需要)比如到18V輸出就限定為欠壓保護。 
0
回復
2011-08-30 10:37
@540054528
是恒壓源,但是這個電源是240W,額定輸出10A,額定負載跑2.4歐,那么帶載1毆怎么辦?1歐姆就是24A的電流,而電源最大輸出10A,過流肯定會做出反應,否則管子要燒,一般有的電源是過流直接保護,有的電源過流進入限流區,他是通過減小占空比來降低輸出電壓,使電流限定在10A,想怎么做都可以。如果是后者那么就涉及到輸出電壓的降低不可能允許無限降低,(一般根據負載功率需要)比如到18V輸出就限定為欠壓保護。[圖片] 

高手!

長見識了

0
回復
hy1957
LV.5
7
2011-08-31 09:51
@edie87@163.com
高手![圖片]長見識了

因為目前所用的電源大多都是恒壓?,所以這個電源(24V,240W),肯定設有過流保護(10A),超過此電流肯定保護啟動,切斷輸入;不可能允許功率超過240W還在工作。

0
回復
ta7698
LV.9
8
2011-08-31 10:03
@540054528
是恒壓源,但是這個電源是240W,額定輸出10A,額定負載跑2.4歐,那么帶載1毆怎么辦?1歐姆就是24A的電流,而電源最大輸出10A,過流肯定會做出反應,否則管子要燒,一般有的電源是過流直接保護,有的電源過流進入限流區,他是通過減小占空比來降低輸出電壓,使電流限定在10A,想怎么做都可以。如果是后者那么就涉及到輸出電壓的降低不可能允許無限降低,(一般根據負載功率需要)比如到18V輸出就限定為欠壓保護。[圖片] 
0
回復
發