變壓器一次側二次側之間的距離
變壓器一次側二次側之間的距離
在電路板布線的時候,很容易將一次側與二次側靠近,請問一次側與二次側之間的最小距離是多少?
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
qiyonghu06
LV.4
2
2011-09-07 11:57
不同安規(guī)好像有不同的要求吧.拙見.
0
回復
提交
提示
sixbrother
LV.9
3
2011-09-07 16:04
視安規(guī)要求!
0
回復
提交
提示
隱形專家
LV.10
4
2011-09-07 22:29
IEC-60950的空間和爬電距離要求
0
回復
提交
提示
wheelzhou
LV.9
5
2011-09-08 09:16
@隱形專家
[圖片]IEC-60950的空間和爬電距離要求
多謝!
0
回復
提交
提示
lxjxba
LV.5
6
2011-09-18 17:14
@隱形專家
[圖片]IEC-60950的空間和爬電距離要求
請提供一下IEC60335變壓器爬電要求
0
回復
提交
提示
chcwilson
LV.3
7
2011-09-23 12:29
@lxjxba
請提供一下IEC60335變壓器爬電要求
同求!
0
回復
提交
提示
kublai09
LV.6
8
2011-09-23 13:33
@lxjxba
請提供一下IEC60335變壓器爬電要求
6.4mm